PDA

Просмотр полной версии : Вопрос по настройке ТРМ1032М



Sergeewich
06.10.2023, 09:58
Всем добрый день!
Необходимо настроить ТРМ1032М-11.30.Р согласно проектной документации. в проекте 1 контур (одна кнопка запуска первого контура DI6) и 3 насоса (летний насос подключен к DO3). В инструкции к прибору указано (вход DO3) это первый насос второго контура. В настройках конфигуратора нет выбора кол-во насосов 1 контура.
Подскажите, это я ошибаюсь где-то, или в проекте ошибка?

Евгений Зубков
10.10.2023, 10:05
Здравствуйте. Количество работающих насосов определяется их статусом. Вам следует в статусе насоса, который не будет работать, задать значение "Отключен".
70821

Sergeewich
18.10.2023, 13:12
Благодарю за ответ, да выбрать можно, но у меня по проекту 3 насоса... на одном контуре (возможно один физически отключим в резерв)
С создателем проекта пока не удалось связаться

Евгений Зубков
18.10.2023, 19:06
ТРМ1032М может управлять только двумя насосами на каждый контур. В компании я ответственный за это устройство, в том числе и за функциональную его часть. Поэтому можете смело обращаться ко мне. Если у вас какой-то конфиденциальный вопрос, пожелание, предложение - напишите мне на почту.