привет.
есть модуль 16Д. Планируется схема подключения, где сухой контакт, не требующий внешнего питания.
Схема на модуле стандартная - общий com через сухой контакт идёт на канал модуля
70713
какой уровень напряжения между com и каналом?
и второй вопрос
хотелось бы каким-то образом защитить входа, так как на оборудовании будет тесное соседство с контактами с высоким напряжением и есть потенциальный риск случайного прихода фазы на вход.
Что можно сделать и можно ли вообще как-то защитить вход от такого?
поделитесь собственным икзпириенсом
ну защитить можно только промежуточным реле. Ее если что спалить не так жалко... Другого способа защитить потенциально возможный прилет высокого напряжение как бы нет. Но у вас сухой контакт без напряжения же. Так что откуда ему там тогда взяться ?
In_Da_Cher_A
04.10.2023, 18:36
ну защитить можно только промежуточным реле.
вот как раз от них пытаемся избавиться на второстепенном оборудовании. При сегодняшней цене модуля в 10 тысяч, добавлять к стоимости одного канала в 625 рублей ещё столько же (от 500-600 до тонких за 1000 и больше) - нет смысла.
Так что откуда ему там тогда взяться ?ну теоретически конечно неоткуда. НО вызывает опасения, что на клемнике одной единицы оборудования, типа электропривод задвижки, будут сразу два вида напряжения - фаза из схемы управления по своим концевикам и моя сигнализация этих же концевиков низким напряжением . Случайная ошибка при монтаже и фаза прилетит в модуль
ну как бы клеммники низкого напряжения и высокого надо разносить. Нечего им делать рядом
In_Da_Cher_A
05.10.2023, 03:05
ну на электроприводе мы имеем дело с одним общим рядом клемм, куда выводятся из нутра привода провода от концевиков, от моментных выключателей, от термистора перегрева и т.д.
и схема управления изначально была сделана на 220В, с пром реле для сигнализации в контроллер, но теперь принято решение выкинуть реле сигнализации, а вся схема управления приводом осталась на 220.
Поэтому на клеммах будет рядом и 220 и низкое от модуля. Переделать всю схему управления на 24В крайне затруднительно, из-за большого объёма проектных изменений.
и я никак не пойму - какой уровень напряжения в цепи COM-DI?
в мануале пишут только про
Максимальный входной ток дискретного входа - 0,07 А
и
Сопротивление контакта (ключа) и соединительных проводов, подключаемых к дискретному входу, не более 100 Ом
что по закону Ома даёт 7 Вольт в максимуме
но что-то очень странное напряжение - не из стандартного ряда
Сергей0308
05.10.2023, 03:31
ну на электроприводе мы имеем дело с одним общим рядом клемм, куда выводятся из нутра привода провода от концевиков, от моментных выключателей, от термистора перегрева и т.д.
и схема управления изначально была сделана на 220В, с пром реле для сигнализации в контроллер, но теперь принято решение выкинуть реле сигнализации, а вся схема управления приводом осталась на 220.
Поэтому на клеммах будет рядом и 220 и низкое от модуля. Переделать всю схему управления на 24В крайне затруднительно, из-за большого объёма проектных изменений.
и я никак не пойму - какой уровень напряжения в цепи COM-DI?
в мануале пишут только про
Максимальный входной ток дискретного входа - 0,07 А
и
Сопротивление контакта (ключа) и соединительных проводов, подключаемых к дискретному входу, не более 100 Ом
что по закону Ома даёт 7 Вольт в максимуме
но что-то очень странное напряжение - не из стандартного ряда
Так можно и не переделывать, если это проблематично, в смысле, уберите промежуточные реле и заведите напрямую на дискретные входы, если изначально было сделано на напряжение 220В, есть модули дискретного ввода с входами на 220В, или ПР взять с входами на 220В, мне кажется так лучше будет в смысле надёжней, считаю неправильным переделки с целью ухудшения надёжности, всё равно со временем вам надоест чистить не замыкающиеся контакты и снова вернётесь к напряжению 220В, если у вас не бесконтактные концевики.
У нас контакты реле постоят пару месяцев и бывает не коммутируют 24В, в смысле ПЧ не запускают на скважинах, приходится реле снять и трехануть как следует, чтобы заработало!
Вы конечно попробуйте, вдруг у вас какие другие контакты и не будут барахлить, личный опыт это всегда доходчивей чем советы со стороны, в смысле, всегда кажется что тебя это точно не коснётся!
https://owen.ru/product/moduli_diskretnogo_vvoda_s_interfejsom_rs_485/specifications
привет.
есть модуль 16Д. Планируется схема подключения, где сухой контакт, не требующий внешнего питания.
Схема на модуле стандартная - общий com через сухой контакт идёт на канал модуля
70713
какой уровень напряжения между com и каналом?
и второй вопрос
хотелось бы каким-то образом защитить входа, так как на оборудовании будет тесное соседство с контактами с высоким напряжением и есть потенциальный риск случайного прихода фазы на вход.
Что можно сделать и можно ли вообще как-то защитить вход от такого?
поделитесь собственным икзпириенсом
ОВЕНовские не использовал, но использовал подобные, лучше и дешевле, схема там простая, на вход оптрона подается +5В через развязанный DC/DC, второй через резистор и есть DI "сухой контакт". При замыкании его на com оптрон срабатывает, вытекает ток 5 ма. Напряжение хх около 5В. В овеновском скорее всего схема подобная. Если железо на руках измерьте. По защите сложнее, чисто теоретически,бюджетно, возможно поможет мощный TVS диод в паре с каким нибудь быстродействующим предохранителем. Но это не точно ;).
In_Da_Cher_A. Понятия административные методы вам знакомо?
Так понимаю изделие заводское и клеммный блок в нем один ряд? Если вы делаете какую-то установку сами, а привод не, по договоренности с производителем привода измените колодку клеммного блока. Например сделайте видимый разрыв между разными напряжениями. Покрасьте краской разные напряжения, подпишите несмываемым маркером и т.д.
Не надо ничего придумывать в плане защит, это проблема не шерифа... от человеческого фактора вы дёшево не защититесь.
... от человеческого фактора вы дёшево не защититесь.
+100500
Я вот обнаружил что потенциал между клеммами L и N на блоке питания аж 230В, а между клеммами всего 3...4мм!!! Как защитится?!!!
Newcomer
05.10.2023, 10:29
привет.
есть модуль 16Д. Планируется схема подключения, где сухой контакт, не требующий внешнего питания.
Схема на модуле стандартная - общий com через сухой контакт идёт на канал модуля
70713
какой уровень напряжения между com и каналом?
и второй вопрос
хотелось бы каким-то образом защитить входа, так как на оборудовании будет тесное соседство с контактами с высоким напряжением и есть потенциальный риск случайного прихода фазы на вход.
Что можно сделать и можно ли вообще как-то защитить вход от такого?
поделитесь собственным икзпириенсом
Вольтметром ткнись и узнаешь. Я думаю вольтметр покажет 5 В.
In_Da_Cher_A
05.10.2023, 16:37
Вольтметром ткнись и узнаешь. Я думаю вольтметр покажет 5 В.спасибо Кэп
только проблема в том, что сначала надо спроектировать, а потом купят железо
Eugene.A
05.10.2023, 20:15
Случайная ошибка при монтаже и фаза прилетит в модуль
Каким образом добавление в схему лишних звеньев исключит проблему ошибок в монтаже? Оно их только усугубит. Чем больше деталей и проводов, тем больше можно начудить.