PDA

Просмотр полной версии : Trm 210



Andry_EXO-Space
04.10.2023, 03:40
Вопрос по LBA

При включении LBA она не даёт выйти на рабочий режим .
Ву1 - И
Ву2 - И
Уставка 50
Управление по ПИДрег
Параметры установленные:
Lba - 10 c
LbAb - 10 deg cels

Подскажите пожалуйста как правильно задать параметры, чтобы прибор не выключался до того как наберёт нужную температуру.

Andry_EXO-Space
04.10.2023, 04:38
Как я понял, только увеличивать время контроля. Делать его больше времени выхода на рабочий режим...