shvitaliy
29.09.2023, 15:27
При выставлении параметра входа in2 в D.MAIN, регулятор при замыкании клемм х2 и х3 не переходит в ручной режим.
С кнопок все переключается. Что может быть? Отправлять по гарантии?

Andrew_Stranger
24.03.2024, 12:51
Та же ситуация с двумя ТРМ10 23 год. Отсутствует всякая реакция на втором входе. Сброс не помог. Кто-нибудь сталкивался?

Тимур Назарбоев
25.03.2024, 09:59
Добрый день, спасибо вам за обратную связь, будем разбираться с чем связано данное поведение.

Илья89
25.03.2024, 11:10
Добрый день. Какая версия прошивки на приборе (ее можно посмотреть при включении прибора на ЦИ1)?

Andrew_Stranger
25.03.2024, 21:13
Версия прошивки U2.05. На клеммах напряжение примерно 2 Вольта.

Илья89
26.03.2024, 12:47
Добрый день. Правильно ли я понимаю, что пробовали как с кнопки, так и имитировали обычной перемычкой?

Andrew_Stranger
27.03.2024, 06:56
Добрый день. С кнопок прибора все работает, с перемычкой нет.

Илья89
27.03.2024, 10:38
Проверили с той же версией прошивки - у нас все работает. Предлагаю два варианта решения проблемы - сразу отправить в сервисный центр, либо написать в тех.поддержку, приложив фото подключения и желательно видео с процессом замыкания входа. Если будете отправлять в сервисный центр, обязательно оформите форму https://owen.ru/sc_form, и укажите, что именно не запускается дискретный вход.