Здравствуйте. Какие значения записываются в ячейку памяти "Статус модуля" с адресом 0xF0B4 в модуле МВ210-101? В РЭ на модуль описания для данного параметра не нашёл.
МихаилГл
28.09.2023, 08:33
Вот тут...
Только в РЭ не нашел вашей страницы, возможно другая ревизия модуля...
Андрей_ТМЗ
28.09.2023, 08:46
Получается регистр значения дублирует регистр статуса?
Евгений Кислов
28.09.2023, 08:47
Добрый день.
Вот тут...
Только в РЭ не нашел вашей страницы, возможно другая ревизия модуля...
Это коды для параметров "Статус входа 1...8" (регистры 0xFE8...0xFEF).
Исходный вопрос не об этом.
Какие значения записываются в ячейку памяти "Статус модуля" с адресом 0xF0B4 в модуле МВ210-101? В РЭ на модуль описания для данного параметра не нашёл.
Этот параметр используется для внутренних нужд (в сервисном центре и т. п.).
В свежих версиях РЭ он убран из карты регистров, а в будущих прошивках модулей будет скрыт в конфигураторе.
Андрей_ТМЗ
28.09.2023, 08:53
Добрый день.
Это коды для параметров "Статус входа 1...8" (регистры 0xFE8...0xFEF).
Исходный вопрос не об этом.
Этот параметр используется для внутренних нужд (в сервисном центре и т. п.).
В свежих версиях РЭ он убран из карты регистров, а в будущих прошивках модулей будет скрыт в конфигураторе.
Спасибо за разъяснение. Теперь всё ясно.
GoodLuck
16.11.2023, 12:10
Добрый день!
Опрашиваю МВ210-101, если датчик подключен и измерение успешно (индикация горит зеленым), то регистр статуса входа равен 0.
Но в РЭ написано, что если измерение успешно, то в регистр передается результат измерения, и если значение этого регистра равно нулю, то это ошибка - значение заведомо неверно.
Или я что-то недопонимаю?
Евгений Кислов
16.11.2023, 12:17
Добрый день!
Опрашиваю МВ210-101, если датчик подключен и измерение успешно (индикация горит зеленым), то регистр статуса входа равен 0.
Но в РЭ написано, что если измерение успешно, то в регистр передается результат измерения, и если значение этого регистра равно нулю, то это ошибка - значение заведомо неверно.
Или я что-то недопонимаю?
Добрый день.
Это опечатка. У модуля МВ210-101 в регистре статуса не может быть ошибки "измерение заведомо неверно".
Если измерение успешно, то значение регистра статуса = 0, а в регистрах измерения - результат измерения.