PDA

Просмотр полной версии : Подключение датчика ДТСхх4 к МВ210-101



it.lenin@preforma.ru
27.09.2023, 13:21
Добрый день.
Есть термопреобразователи сопротивления ДТС014-РТ100.В3.25/3 (https://owen.ru/product/dtshh4_termosoprotivleniya_s_kabel_nim_vivodom)
Есть модуль аналогового ввода с универсальными входами МВ210-101 (https://owen.ru/product/moduli_analogovogo_vvoda_s_universal_nimi_vhodami_ ethernet_mv210)

Как их подружить?

соединяю по схеме (https://owen.ru/uploads/138/shemy_podklyuchenij_mh210-101_new-01.svg)
https://owen.ru/uploads/138/shemy_podklyuchenij_mh210-101_new-01.svg

В Owen configurator при выборе любого типа датчика - статус канала: Обрыв датчика. Датчики новые с завода, пробовал подключить другие, такие же - результат аналогичный.

подключаю датчики ДТС025М-РТ100.0,25.120.МГ для проверки - все работает.

Подскажите, что сделать?
может их вообще нельзя совместить?

Перечитал форумы - нигде не нашел про это, толи не используется такая связка, толи не смог найти.
Спасибо

it.lenin@preforma.ru
27.09.2023, 13:58
все редактировал и смотрел с подключением через USB. Подключил питание и сеть - все отобразилось и заработало.