PDA

Просмотр полной версии : Вопрос по регулятору температуры 2ТРМ1



Kosselance
26.09.2023, 11:45
Добрый день!
Заранее прошу прощения, если выбрал не тот раздел.
Суть такова: нужно настроить регулятор 2ТРМ1, чтобы он контролировал температуру пробоотборной линии.
На данный момент линия самостоятельно нагрелась до 260 градусов и при уставке 180 градусов с гистерезисом 1°.
В режиме программирования параметров группы а, параметр а1-1 не даёт выбрать 5-6-7 варианты. Это П-регуляторы для нагрева, для охлаждения и регистратор.
Полагаю, мне нужен именно П-регулятор для нагрева, но выбрать его вообще никак не получается.
Может быть, кто-то может подсказать на этот счёт?
Спасибо за внимание.😊

Сергей0308
26.09.2023, 11:51
Добрый день!
Заранее прошу прощения, если выбрал не тот раздел.
Суть такова: нужно настроить регулятор 2ТРМ1, чтобы он контролировал температуру пробоотборной линии.
На данный момент линия самостоятельно нагрелась до 260 градусов и при уставке 180 градусов с гистерезисом 1°.
В режиме программирования параметров группы а, параметр а1-1 не даёт выбрать 5-6-7 варианты. Это П-регуляторы для нагрева, для охлаждения и регистратор.
Полагаю, мне нужен именно П-регулятор для нагрева, но выбрать его вообще никак не получается.
Может быть, кто-то может подсказать на этот счёт?
Спасибо за внимание.��

Если Вам нужен(хочется) П-регулятор, мне кажется надо приобрести соответствующую модификацию 2ТРМ1, в смысле, с аналоговыми выходами, тогда и соответствующие настройки появятся!
Пока у Вас двухпозиционный(релейный) регулятор с дискретными выходами!

Что установка работает с большим перерегулированием возможно виновата большая инерционность системы нагрева или неправильно подобран(установлен) датчик температуры! Если всё остальное правильно работает, в смысле, нагрев отключается при заданной температуре!

1exan
26.09.2023, 11:53
Добрый день!
Заранее прошу прощения, если выбрал не тот раздел.
Суть такова: нужно настроить регулятор 2ТРМ1, чтобы он контролировал температуру пробоотборной линии.
На данный момент линия самостоятельно нагрелась до 260 градусов и при уставке 180 градусов с гистерезисом 1°.
В режиме программирования параметров группы а, параметр а1-1 не даёт выбрать 5-6-7 варианты. Это П-регуляторы для нагрева, для охлаждения и регистратор.
Полагаю, мне нужен именно П-регулятор для нагрева, но выбрать его вообще никак не получается.
Может быть, кто-то может подсказать на этот счёт?
Спасибо за внимание.��

Название модификации ТРМ и параметры регулирующего устройства?

Kosselance
26.09.2023, 12:44
Спасибо за ответ! Будем думать)

Den_Sh
27.10.2023, 22:40
Товарищи, подскажите, невозможность включить режим "быстрого измерения" на 2ТРМ1 (параметр b0-5 не выводится) - от чего зависит? Пользую 2ТРМ1-Щ2.У.РР. Сигнал 4..20 мА на первом канале (b1-0 выставлен на 10), второй вход отключен. Впервые маю такой регулятор и не догоняю в чем дело.

Тимур Назарбоев
30.10.2023, 09:45
Товарищи, подскажите, невозможность включить режим "быстрого измерения" на 2ТРМ1 (параметр b0-5 не выводится) - от чего зависит? Пользую 2ТРМ1-Щ2.У.РР. Сигнал 4..20 мА на первом канале (b1-0 выставлен на 10), второй вход отключен. Впервые маю такой регулятор и не догоняю в чем дело.

Здравствуйте, какого года у Вас прибор? Можно по зав.номеру определить 6-7 цифра. Никаких секретов нет, заходите в параметр b0-5 согласно структуре в РЭ. Скорее всего у Вас старый прибор 2008-2017 годов примерно, поэтому там просто не был заложен данный параметр. В более современных версиях он точно есть.

Den_Sh
01.11.2023, 17:28
Здравствуйте, какого года у Вас прибор? Можно по зав.номеру определить 6-7 цифра. Никаких секретов нет, заходите в параметр b0-5 согласно структуре в РЭ. Скорее всего у Вас старый прибор 2008-2017 годов примерно, поэтому там просто не был заложен данный параметр. В более современных версиях он точно есть.

Большое спасибо, у меня, действительно, старый прибор, 9 года.
На свежем 2ТРМ1 23 года выпуска этот параметр есть. Но, товарищи, такое ощущение что этот параметр ни на что не влияет, а обещанное время реакции 0,1 сек. Что может быть не так? Токовый сигнал использую с китайского генератора сигнала 0-22 мА, контролирую его работу стрелочным миллиамперметром. Время реакции примерно 1 - 1,5 секунды, это довольно много.
Спасибо

Stentor
01.11.2023, 21:09
Время реакции примерно 1 - 1,5 секунды, это довольно много.
Настройки фильтра не влияют?

Den_Sh
02.11.2023, 10:02
Настройки фильтра не влияют?

Да, при уменьшении значения "постоянной времени цифрового фильтра" bx-9 время реакции уменьшается, разобрался.

Спасибо!