Просмотр полной версии : Настраиваем ПИ регулятор через OPC



Sly
25.09.2023, 14:08
В ТРМ1032 изменения параметров ПИ-регулятора через OPC вступают в действие сразу, или нужно ещё что-либо сделать, к примеру остановить и снова ввести в работу контур? Или нужно выключить и включить питание?

Sly
26.09.2023, 14:15
Такое впечатление, что разработчики сами не знают ответа на вопрос!

Королев Кирилл
27.09.2023, 16:46
Добрый день, изменения вступают в силу сразу, никаких дополнительных действий не требуется.