Здравствуйте,товарищи! Подскажите или ткните носом, можно ли подключить на аналоговый вход ПР200 термодатчик Pt100?
Здравствуйте,товарищи! Подскажите или ткните носом, можно ли подключить на аналоговый вход ПР200 термодатчик Pt100?
Подключить можно. Работать будет плохо
Сергей0308
22.09.2023, 12:12
Здравствуйте,товарищи! Подскажите или ткните носом, можно ли подключить на аналоговый вход ПР200 термодатчик Pt100?
Чтобы было по-человечьи, в смысле, с заявленной погрешностью(точностью), нужен нормирующий преобразователь(если датчик один):
70393
https://owen.ru/product/npt
Или ПРМ-3(если четыре датчика):
70394
https://owen.ru/product/prm/specifications
А какая конкретно модель реле? По документации вижу, что пассивные датчики типа pt100 не поддерживаются. На сайте ткнул в первую попавшуюся модификацию - pt100 заявлен. Ткнул в другую модель - поддерживается pt1000, а pt100 нет. Странно
Здравствуйте,товарищи! Подскажите или ткните носом, можно ли подключить на аналоговый вход ПР200 термодатчик Pt100?
Неделю назад подключал. Снабженец, не ту позицию взял. Погрешность было в 10 градусов.
Поменял на рекомендованный датчик (тот что и планировался к покупке) Pt1000, работает отлично.
Роман_33
22.09.2023, 13:10
Модель ПР200.3.1.0
Сергей0308
22.09.2023, 13:25
Модель ПР200.3.1.0
Ну Вы даёте, в смысле, даже модификацию ПР200 привести не можете:
70396
https://owen.ru/product/pr200/modifications
Роман_33
22.09.2023, 13:45
Пардоньте,ПР200-220.3.1.0
Или как вариант блок аналогового ввода по RS485
Don_Omar
24.10.2023, 13:48
На ПР 102 высокоомный вход, с pt100 занижал значение на 10 градусов. Сделали юстировку входов, погрешность 0,5-1 градус, вроде приемлемо.
ВОТ ТОЛЬКО ЖЕ ЧТО БЫЛА ТЕМА: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38549 - там всё-всё описано!