Здравствуйте,товарищи! Подскажите или ткните носом, можно ли подключить на аналоговый вход ПР200 термодатчик Pt100?

1exan
22.09.2023, 12:02
Здравствуйте,товарищи! Подскажите или ткните носом, можно ли подключить на аналоговый вход ПР200 термодатчик Pt100?

Подключить можно. Работать будет плохо

Сергей0308
22.09.2023, 12:12
Здравствуйте,товарищи! Подскажите или ткните носом, можно ли подключить на аналоговый вход ПР200 термодатчик Pt100?

Чтобы было по-человечьи, в смысле, с заявленной погрешностью(точностью), нужен нормирующий преобразователь(если датчик один):

70393

https://owen.ru/product/npt

Или ПРМ-3(если четыре датчика):

70394

https://owen.ru/product/prm/specifications

Khedron
22.09.2023, 12:15
А какая конкретно модель реле? По документации вижу, что пассивные датчики типа pt100 не поддерживаются. На сайте ткнул в первую попавшуюся модификацию - pt100 заявлен. Ткнул в другую модель - поддерживается pt1000, а pt100 нет. Странно

CleanS
22.09.2023, 12:17
Здравствуйте,товарищи! Подскажите или ткните носом, можно ли подключить на аналоговый вход ПР200 термодатчик Pt100?

Неделю назад подключал. Снабженец, не ту позицию взял. Погрешность было в 10 градусов.
Поменял на рекомендованный датчик (тот что и планировался к покупке) Pt1000, работает отлично.

Роман_33
22.09.2023, 13:10
Модель ПР200.3.1.0

Сергей0308
22.09.2023, 13:25
Модель ПР200.3.1.0

Ну Вы даёте, в смысле, даже модификацию ПР200 привести не можете:

70396

https://owen.ru/product/pr200/modifications

Роман_33
22.09.2023, 13:45
Пардоньте,ПР200-220.3.1.0

RfSS
22.09.2023, 19:22
Или как вариант блок аналогового ввода по RS485

Don_Omar
24.10.2023, 13:48
На ПР 102 высокоомный вход, с pt100 занижал значение на 10 градусов. Сделали юстировку входов, погрешность 0,5-1 градус, вроде приемлемо.

Cs-Cs
24.10.2023, 14:46
ВОТ ТОЛЬКО ЖЕ ЧТО БЫЛА ТЕМА: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38549 - там всё-всё описано!