Просмотр полной версии : плк210 неопознанное исключение



Вадим Ижевск
18.09.2023, 15:25
Добрый день.
После загрузки измененного проекта (ранее рабочего, в прошлую пятницу), плк остановился с ошибкой, хотя откомпилился без ошибок, перестал сканироваться и выходить на связь. После перезагрузки можно один раз подключится к нему. Пробовал все виды сброса, загрузку пустого нового проекта. Без результата. Можно ли ему обновить прошивку? Если, да, какую скачать? На моем ноуте работает только кодесис 14.

Евгений Кислов
18.09.2023, 20:11
Добрый день.
Я думаю, что перед перепрошивкой лучше попробовать разобраться в ситуации.
Напишите на support@owen.ru и предоставьте доступ по AeroAdmin к ПК, с которого можно связаться с ПЛК.

Вадим Ижевск
19.09.2023, 01:36
Спасибо. Проблема решена. Но остался вопрос: можно ли на плк210-02 использовать несколько циклических задач и ставить для них сторожевые таймеры? Если да, то как правильно выбирать параметры этих таймеров?

Евгений Кислов
19.09.2023, 06:35
Проблема решена.

Расскажите, пожалуйста - в чём было дело?


можно ли на плк210-02 использовать несколько циклических задач

Да.


ставить для них сторожевые таймеры? Если да, то как правильно выбирать параметры этих таймеров?

Да. Сторожевые таймеры разумно использовать только на этапе отладки - они помогут определить, что реальное время выполнения задачи превышает заданное.
Параметры зависят от конкретного приложения. Подробнее про их обработку см. здесь в п. 3.2.3:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Books/CodesysTaskManagment.pdf

Вадим Ижевск
19.09.2023, 14:10
Добрый день. На всех задачах были установлены сторожевые таймеры со временем в 2-3 раза превышающим время цикла. При запуске этой программы плк ушел в исключение и отрубил связь. После n-го сброса в веб-конфигураторе удалось удалить приложение и перезапустить кодесис. Сейчас все работает. Тему можно закрыть.