Просмотр полной версии : СП270 и ТРМ12
Приветствую Уважаемые.
Опыта с панелями у меня мало, так что сильно просьба не пинать и ссылки почитать вполне приветствуются.
Вопрос соединения СП270 и ТРМ12 по RS485
Параметры связи выставлены одинаково.
Для пробы - индикатор текущего значения на канале 1, считывания уставки канала 1, задание уставки канала 1.
В индикаторе текущих значений полная ахинея. Замена в параметрах ТРМ последовательности передачи регистров ничего не меняет. При задании уставки на приборе уставка скидывается в 0. При задании уставки на самом ТРМ - уже считанная уставка на панели устанавливается в 0.
Что я делаю не так? Проект прикрепил.
Приветствую Уважаемые.
Опыта с панелями у меня мало, так что сильно просьба не пинать и ссылки почитать вполне приветствуются.
Вопрос соединения СП270 и ТРМ12 по RS485
Параметры связи выставлены одинаково.
Для пробы - индикатор текущего значения на канале 1, считывания уставки канала 1, задание уставки канала 1.
В индикаторе текущих значений полная ахинея. Замена в параметрах ТРМ последовательности передачи регистров ничего не меняет. При задании уставки на приборе уставка скидывается в 0. При задании уставки на самом ТРМ - уже считанная уставка на панели устанавливается в 0.
Что я делаю не так? Проект прикрепил.
Т.к. панель - мастер, то менять порядок регистров нужно в настройках порта панели
Где-то здесь
69891
А 4109 что показывает?
Разве у ТРМ12 есть RS485?
69892
Разве у ТРМ12 есть RS485?
69892
У новых (https://owen.ru/product/trm12) есть.
В конфигураторе 3хх есть галочка "Сменить порядок регистров". В конфигураторе 200-тки я не нашел.
Вопрос - а если ТРМ поменял порядок и он совпал с ожидаемым панелью - то по идее - какая разница?
Идентичную вплоть до знака ахинею. То есть значение одинаково и меняется одинаково.
Да - панель старая и конфигуратор соответсвующий.
В конфигураторе 3хх есть галочка "Сменить порядок регистров". В конфигураторе 200-тки я не нашел.
Вопрос - а если ТРМ поменял порядок и он совпал с ожидаемым панелью - то по идее - какая разница?
См.картинку в посте #3
В старом конфигураторе ее нет - поэтому играюсь перестановкой на ТРМ
В старом конфигураторе ее нет - поэтому играюсь перестановкой на ТРМ
Странно, у меня версии 2.82 нет, но в версии 2.99 такая настройка уже есть
69895
Покажите настройки порта панели в версии 2.82
ЗЫ.
может перейдете на версию 2.99? https://disk.yandex.com/d/4fheY85MzWAYaQ
ЗЫ.
может перейдете на версию 2.99? https://disk.yandex.com/d/4fheY85MzWAYaQ
Версия бралась с сайта - на стенде панель старая - 2010 года. Версия 2.99 с такими работает?
Окно настройки вложил.
kondor3000
30.08.2023, 17:58
Версия бралась с сайта - на стенде панель старая - 2010 года. Версия 2.99 с такими работает?
Окно настройки вложил.
У меня Версия 2.C.6F (2011 год) 69911 Перестановка регистров тоже есть
Наверно версия 2.12.111
Версия бралась с сайта - на стенде панель старая - 2010 года. Версия 2.99 с такими работает?
Окно настройки вложил.
попробуйте, это тоже старая версия конфигуратор
Ваш проект в ней откроется с автоматической конвертацией. Если зальется проект в панель значит с такими панелями работает
ЗЫ.
Сравнил конфигурационные файлы вашей панели в версии 2.82 и 2.99, они совпадают. Так что версия 2.99 подходит для Вашей панели.
69914
Вы должны выбирать тип панели TP760-T
69913
ЗЫ.
Сравнил конфигурационные файлы вашей панели в версии 2.82 и 2.99, они совпадают. Так что версия 2.99 подходит для Вашей панели.
69914
Вы должны выбирать тип панели TP760-T
69913
Ай спасибо Уважаемый petera - поставил 2.99 - всё стало показывать, уставка меняется. Будем двигаться дальше :)