Просмотр полной версии : ПР103 + СИ8 не работает RS-485



zoomdom2
28.08.2023, 09:37
Добрый день!

Столкнулся с проблемой не получается настроить связь между пр103 мастер и си8 слейв для получение показаний счетчика импульсов.

СИ8 настроил 8bit / adr 1 / spd 9600 / for 8b_nP_15 / .
В пр103 установил аналогичные параметры и адрес для чтения показаний С173(49523) указал.

В чем может быть проблема, подскажите. 69844 сама программа

1exan
28.08.2023, 09:48
Добрый день!

Столкнулся с проблемой не получается настроить связь между пр103 мастер и си8 слейв для получение показаний счетчика импульсов.

СИ8 настроил 8bit / adr 1 / spd 9600 / for 8b_nP_15 / .
В пр103 установил аналогичные параметры и адрес для чтения показаний С173(49523) указал.

В чем может быть проблема, подскажите. 69844 сама программа

А в счетчике точно модбас?

zoomdom2
28.08.2023, 09:54
В описании протокол ОВЕН

1exan
28.08.2023, 09:56
В описании протокол ОВЕН

ПР103 умеет такое?

kondor3000
28.08.2023, 10:01
Добрый день!

Столкнулся с проблемой не получается настроить связь между пр103 мастер и си8 слейв для получение показаний счетчика импульсов.

СИ8 настроил 8bit / adr 1 / spd 9600 / for 8b_nP_15 / .
В пр103 установил аналогичные параметры и адрес для чтения показаний С173(49523) указал.

В чем может быть проблема, подскажите. 69844 сама программа

ПР103 не работает по протоколу Овен, а вот проверить счётчик можно например программой Овен ОРС сервер, через переходник USB-RS485
https://owen.ru/product/new_opc_server

zoomdom2
28.08.2023, 10:12
Спасибо за ответы!

Сергей0308
28.08.2023, 19:33
Ранее такая панель была:

69859

https://owen.ru/product/smi1

Она могла опрашивать устройства с разными протоколами, в вашем случае ещё преобразователь потребуется:

https://owen.ru/product/as3_m

Дешевле(и проще), конечно, нормальный счётчик взять, в смысле, с modbus-ом.

И, в принципе непонятно зачем отдельный счётчик при наличии быстрых входов у ПР103, может Вам деньги некуда девать, в смысле, извращаетесь в меру своих фантазий?