Просмотр полной версии : ТРМ251 и разные типы датчиков для входов



kfvniiz
23.08.2023, 16:04
Если верить документации, то там написано:


5.4 Подключение датчиков
5.4.1 Общие сведения
Входные измерительные устройства в приборе являются универсальными, т. е. к ним можно
подключать любые первичные преобразователи (датчики) из перечисленных в таблице 2.2. К входам
прибора можно подключить одновременно два датчика разных типов в любых сочетаниях.

Возникла необходимость подключить два датчика: на первый вход - термопару TXA(К), а на второй вход - датчик давления с выходом 4..20мА. Каналы были настроены соответствующим образом, включена компенсация температуры холодных спаев и отключено резервирование датчика. Казалось бы должно работать, ан нет. По отдельности датчики работают, а вместе несколько секунд показывает температуру, а дальше появляется авария "Низкая температура свободных концов ТП" и прибор переходит в режим критической аварии.

Что с этим делать - не ясно, то-ли ставить нормирующий преобразователь для термопары и делать оба входа токовыми, или ставить еще один измеритель только для датчика давления, например, 2ТРМ0.
Или я где-то что-то не так сделал и ТРМ251 может работать в такой конфигурации?

kondor3000
23.08.2023, 16:44
Что с этим делать - не ясно, то-ли ставить нормирующий преобразователь для термопары и делать оба входа токовыми, или ставить еще один измеритель только для датчика давления, например, 2ТРМ0.
Или я где-то что-то не так сделал и ТРМ251 может работать в такой конфигурации?
Вероятно один вход влияет на другой, скорее всего общая земля. Проверьте, соединён ли минус питания датчика с минусом токового входа.
Попробуйте изолировать термопару или запитать датчик давления от другого БП.
Если не поможет, то нормирующий преобразователь.

kfvniiz
24.08.2023, 12:59
Вероятно один вход влияет на другой, скорее всего общая земля. Проверьте, соединён ли минус питания датчика с минусом токового входа.
Попробуйте изолировать термопару или запитать датчик давления от другого БП.
Если не поможет, то нормирующий преобразователь.
То что датчик с токовым выходом влияет на измерение температуры концов холодного спая - это факт. Минус питания датчика соединен с минусом токового входа и шунтирующий резистор стоит. А как можно изолировать термопару? Разве только через нормирующий преобразователь.

Где представители Овен? Зачем в документации писать то, что не соответствует действительности? Вы же тем самым подводите людей, которые применяют вашу продукцию в проектах!
Прибор выпускается хрен знает сколько лет, а прошивка идет с багом "Программа технолога завершена", и смысла шить новую нет, т.к. там все плюшки только для протокола Овен, а про modbus забыли. Ладно, эту ошибку можно обойти и на старой прошивке, пожертвовав одним шагом в программе. Какой нехороший человек придумал что регистры 12 и 13 можно читать только в режиме работа, а в остальных режимах при их чтении будет ошибка обмена - из-за этого пришлось городить огород. Да и вообще модуль отвечающий за обмен по rs485 у прибора криво реализован, т.к. лежа на столе без каких либо помех, периодически лезут ошибки обмена. Неужели за столько лет выпуска этого прибора нельзя было довести все до ума?

Илья89
31.08.2023, 15:24
Добрый день! Насколько я понимаю ваша задача - работать по двум каналам измерения с разными величинами. В ТРМ251 предусмотрен один канал измерений. Второй вход нужен только для резервирования датчика в случае выхода из строя первого. Поэтому подключать одновременно датчик температуры и давления на ТРМ251 не имеет смысла. Второй датчик просто будет подключен и в случае выхода из строя первого показания второго пойдут на логическое устройство. По поводу аварии - попробуйте вместо термопары поставить перемычку и проверить работу прибора в таком формате. Это позволит исключить неисправность термопары. Если вы отключили функцию резервирования - второй вход вообще не участвует в опросе и ошибка говорит только о входе 1.

kfvniiz
02.09.2023, 00:46
Добрый день! Насколько я понимаю ваша задача - работать по двум каналам измерения с разными величинами. В ТРМ251 предусмотрен один канал измерений. Второй вход нужен только для резервирования датчика в случае выхода из строя первого. Поэтому подключать одновременно датчик температуры и давления на ТРМ251 не имеет смысла. Второй датчик просто будет подключен и в случае выхода из строя первого показания второго пойдут на логическое устройство. По поводу аварии - попробуйте вместо термопары поставить перемычку и проверить работу прибора в таком формате. Это позволит исключить неисправность термопары. Если вы отключили функцию резервирования - второй вход вообще не участвует в опросе и ошибка говорит только о входе 1.
В ТРМ251 предусмотрено два канала измерения, о чем говорит цитата из РЭ в первом посте. И служба поддержки по телефону, тоже подтверждала возможность такой работы. Далее, если внимательно посмотреть документацию, то можно заметить, что есть настройка, которая определяет как будет работать второй канал: как резервный или как обычный (in.rE).
Также для каждого канала можно задать свои настройки. И например, на тестах (с ТСП pt100) оба канала работали независимо и без ошибок.

ps для решения проблемы с вторым датчиком пришлось поставить еще один измеритель.