PDA

Просмотр полной версии : Ремонт входов МВ110-224.16Д



lagutin
23.08.2023, 08:16
Здравствуйте! Выгорели входы прибора. Подключены были по схеме минус на СОМ и плюс на входы. А там просто замыкать надо. На внешний вид - там явно погорели резисторы 100 ом по входам. И светодиоды светятся, как будто вход замкнут. У кого так было может? Достаточно резисторы заменить или там горит что и дальше и лучше сразу в ремонт отправить?:confused:

Тимур Назарбоев
31.08.2023, 11:20
Добрый день.
Рекомендуем обратиться в сервисный центр.

PupaJr
14.09.2023, 16:26
70198
Позновато, но отвечу.. поскольку незнаю на сколько Вы дружите с электроникой скажу просто - данный модуль 16Д, судя по входной цепи имеет прямую электрическую связь с контроллером - а это очень смелое решение..
Если у Вас горит светодиод порта то вероятнее всего пробит (КЗ по входу) защитный двунаправленный стабилитрон - об этом и говорит сгоревший защитный резистор (защита от входящего высокого напряжения - более 6в). Также есть вероятность что сгорел следующий чип триггер шмидта (скорее всего в отдельном корпусе и также меняется за 2 минуты, стоит копейки.). хуже если прошило на питание и тогда самому процу или его входу каюк.
Если модуль адекватно отзывается в ПЛК а только "поджаренный" порт всегда "ноль" то 99% сгорела входная цепь защиты и ремонт рублей 50 будет по деталям .. а то и меньше.. на картинке схема из мануала - всё понятно что и как.