PDA

Просмотр полной версии : Номинальное напряжение питания ТТР HD-1022.10U



nikandra1105
22.08.2023, 14:53
Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста, может ли твердотельное реле HD-1022.10U работать при номинальном напряжении питания 120VAC 50Гц?
Заранее спасибо за ваши ответы!

Тимур Назарбоев
31.08.2023, 11:12
Добрый день.
Данное реле представляет собой регулятор напряжения , который управляется сигналом 0-10В.
Регулирование идет 10...220 VAC.69931
Мы рекомендуем работать при 220 VAC

Rask
31.08.2023, 12:44
Добрый день.
Данное реле представляет собой регулятор напряжения , который управляется сигналом 0-10В.
Регулирование идет 10...220 VAC.69931
Мы рекомендуем работать при 220 VAC
Так а почему нельзя использовать в качестве входного напряжения ТТР 120В, что поменяется по сравнению с 220В то?
Греется начнет? Может пищать станет? Или на 5В управляющего сигнала даст 120В на выходе, так как номинальное напряжение то 220В?

Тимур Назарбоев
31.08.2023, 13:02
Добрый день.
120В подключить можно. Базово она рассчитывалась на 220В, поэтому рекомендации такие.
Греться ТТР не должна сильно, но обычно для них рекомендуется радиаторы охлаждения при токах выше 5А.
При 10В управляющего сигнала она должна пропускать все 120В, если у Вас в номинале будет такой режим.

Rask
31.08.2023, 13:22
Добрый день.
120В подключить можно. Базово она рассчитывалась на 220В, поэтому рекомендации такие.
Греться ТТР не должна сильно, но обычно для них рекомендуется радиаторы охлаждения при токах выше 5А.
При 10В управляющего сигнала она должна пропускать все 120В, если у Вас в номинале будет такой режим.
Ну вот уже лучше, то есть работать должно и прекрасно - правильно?
А вот превышать БАЗОВОЕ напряжение 220В не рекомендуется - так ведь?

Тимур Назарбоев
31.08.2023, 14:12
Здравствуйте, верно, превышать 220В не стоит , реле выйдет из строя.