Всём доброго времени суток, работаю с данным прибором относительно недавно. Сейчас на объекте некорректно регулируется подача горячей воды. Имеется СПК107. Хочу посмотреть загруженный в него проект и попробовать подкорректировать под реализации объекта. Подключаюсь к СПК через USB ноутбуком, в программе CODESYS не появляется устройство, хотя пробовал создать новый проект и загрузить в СПК, связь с контроллером налаживается и при попытке загрузить новый проект (Онлайн >> Логин) он меня предупреждает что в СПК уже загружен проект. Вот добрые люди подскажите мне как открыть в программе CODESYS загруженный на СПК проект, даже что бы его загрузить на подсоединенное устройство (онлайн >> загрузка исходного кода на подсоединенное устройство) При этом на стартовой странице если пытаешься открыть проект с ПЛК то в выборе устройства Geteway-1 он находит подключенный spk107 но после нажатия "ок" Выдаёт окно ошибки с надписью "на ПЛК отсутствует исходный архив".

Евгений Кислов
22.08.2023, 11:16
Добрый день.
Судя по описанию - в вашем СПК нет исходников проекта, так что открыть его в CODESYS вы не сможете.

Tekkenxom
22.08.2023, 11:27
Добрый день.
Судя по описанию - в вашем СПК нет исходников проекта, так что открыть его в CODESYS вы не сможете.

Спасибо огромное за ответ, но можно пожалуйста попросить у вас пояснения, как так нету исходников? Что жто значит? На дисплее СПК ведь есть визуализация процессов и даже возможность ими управлять. Это что же получается, на чем то ведь вся эта работа строится, на каком то проекте у которого нету исходника но при этом он загружен в постоянную память устройства и работает?

Евгений Кислов
22.08.2023, 11:41
Спасибо огромное за ответ, но можно пожалуйста попросить у вас пояснения, как так нету исходников? Что жто значит? На дисплее СПК ведь есть визуализация процессов и даже возможность ими управлять. Это что же получается, на чем то ведь вся эта работа строится, на каком то проекте у которого нету исходника но при этом он загружен в постоянную память устройства и работает?

Он загружен в память в виде скомпилированного бинарного файла, который вы не сможете открыть в CODESYS.

Tekkenxom
22.08.2023, 11:45
Он загружен в память в виде скомпилированного бинарного файла, который вы не сможете открыть в CODESYS.

Спасибо большое за пояснение. Получается посмотреть проект я никак не смогу и единственная возможность подправить работу АСУ это писать новый проект и загружать его в СПК с заменой старого?

Евгений Кислов
22.08.2023, 11:52
Спасибо большое за пояснение. Получается посмотреть проект я никак не смогу и единственная возможность подправить работу АСУ это писать новый проект и загружать его в СПК с заменой старого?

Именно так.
Ну или связаться с разработчиком текущего проекта и запросить у него исходники.

Tekkenxom
22.08.2023, 13:28
Именно так.
Ну или связаться с разработчиком текущего проекта и запросить у него исходники.

Проблема ещё в том что разработчик проекта уже давно утерял исходник. Я так понимаю и других способов, например через SD карту или программы так де не получится снять проект. Что же это печальео. Буду думать над новым проектом ом для системы

IPRODNIKI
21.09.2023, 21:23
Добрый вечер.
На одном объекте вышел из строя СПК107 , после получения нового с последней версией прошивки был на него залит " загрузочный проект" через флешку . Визуализация заработала , но почему то нет связи с программой "masterscada" ( сетевые настройки сделаны как на старом) . При попытке зайти на него через Codesys "пишет на ПЛК отсутствует исходный архив" . Что я делаю не так? Проект во вложении .

Евгений Кислов
22.09.2023, 06:48
Добрый вечер.
На одном объекте вышел из строя СПК107 , после получения нового с последней версией прошивки был на него залит " загрузочный проект" через флешку . Визуализация заработала , но почему то нет связи с программой "masterscada" ( сетевые настройки сделаны как на старом) . При попытке зайти на него через Codesys "пишет на ПЛК отсутствует исходный архив" . Что я делаю не так? Проект во вложении .

Добрый день.
Чтобы подключиться из CODESYS - вам нужны исходники проекта (.project или - что лучше - .projectarchive).
Запросите их у разработчика.

IPRODNIKI
22.09.2023, 08:32
Исходники проекта тоже должны быть загружены на СПК для корректной работы? Это может быть причиной отсутствие связи СПК107 с Мастерскадой?

Евгений Кислов
22.09.2023, 08:43
Исходники проекта тоже должны быть загружены на СПК для корректной работы? Это может быть причиной отсутствие связи СПК107 с Мастерскадой?

Ответ на оба вопроса - нет.
Но исходники проекта нужны, чтобы подключиться к контроллеру из CODESYS и произвести отладку.

IPRODNIKI
22.09.2023, 11:56
Получил исходники , нашел предполагаемую проблему Modbus TCP пишет "Шина не запущена" . Как это решить?

Евгений Кислов
22.09.2023, 12:03
Получил исходники , нашел предполагаемую проблему Modbus TCP пишет "Шина не запущена" . Как это решить?

Для начала нажать Отладка - Старт.

IPRODNIKI
22.09.2023, 12:13
Это сделал теперь статус работает . Теперь надо сохранить изменения и записать в СПК ? Это проблема из-за ошибки в проекте?

Евгений Кислов
22.09.2023, 12:17
Это сделал теперь статус работает . Теперь надо сохранить изменения и записать в СПК ? Это проблема из-за ошибки в проекте?

Сейчас нельзя выдвинуть предположения о причинах ошибки, потому что, если я вас верно понял, она больше не проявляется.
Насчет сохранения изменений тоже неясно - вы внесли в проект какие-то изменения?

IPRODNIKI
22.09.2023, 12:26
Нет проект не изменял. При запуске отладки я так понимаю происходит ручной запуск этой шины , и после выключения СПК она опять будет остановлена ?

Евгений Кислов
22.09.2023, 12:36
Нет проект не изменял. При запуске отладки я так понимаю происходит ручной запуск этой шины , и после выключения СПК она опять будет остановлена ?

Нет, при загрузке контроллера происходит автоматический запуск проекта (аналог кнопки Старт, которую вы нажали вручную).