Вопрос.
2трм1(обновленный) подключены два датчика пд100. первый канал работает нормально. На втором мигает СТ2*, причем включаешь-не мигает, второй раз включишь- мигает. Нажимаю Stop после Run - не мигает.
Контакты все протянул. Датчик менял. Подключал генератор 4-20мА. - Итог один.Произвольно при подаче питания, то мигает то нет.

Может кто сталкивался с подобной проблемой. В чем может быть причина?

*Канал 2 перешел из режима автоматического регулирования в режим Авария по причине обрыва датчика или выхода показаний за диапазон измерения

Сергей0308
20.08.2023, 15:54
Вопрос.
2трм1(обновленный) подключены два датчика пд100. первый канал работает нормально. На втором мигает СТ2*, причем включаешь-не мигает, второй раз включишь- мигает. Нажимаю Stop после Run - не мигает.
Контакты все протянул. Датчик менял. Подключал генератор 4-20мА. - Итог один.Произвольно при подаче питания, то мигает то нет.

Может кто сталкивался с подобной проблемой. В чем может быть причина?

*Канал 2 перешел из режима автоматического регулирования в режим Авария по причине обрыва датчика или выхода показаний за диапазон измерения

И, датчики какой ток выдают, я так понимаю измерить не догадались? Короче, мне кажется, питание на датчики надо раньше подавать и если в принципе не хотите подобной аварии сконфигурируйте вход на диапазон 0-20 мА с соответствующими настройками входов, в смысле, если с математикой не дружите - попросите первоклашек, думаю сразу помогут! Короче, много вариантов, мне больше нравится вариант с первоклашками, в смысле, диапазоном 0-20 мА!

join991
20.08.2023, 17:30
питание на датчики надо раньше подавать Раньше чего? Датчики подключены к выходу 24в трм(15;16; ).
если с математикой не дружите - попросите первоклашек, думаю сразу помогут! И заказчику тоже про первоклашек рассказывать. как датчик 4-20ма стал 0-20. Ток не замерял, подключал генератор 4-20мА.

Возможно источник овен 2трм1 "не тянет" 2 датчика овен ПД100. При этом ТРМ давление измерят, а ст2 то мигает, то светится постоянно.

Сергей0308
20.08.2023, 17:57
Раньше чего? Датчики подключены к выходу 24в трм(15;16; ). И заказчику тоже про первоклашек рассказывать. как датчик 4-20ма стал 0-20. Ток не замерял, подключал генератор 4-20мА.

Возможно источник овен 2трм1 "не тянет" 2 датчика овен ПД100. При этом ТРМ давление измерят, а ст2 то мигает, то светится постоянно.

Раньше включения(подачи) питания на прибор, в смысле, это имелось ввиду! Вероятно датчик выдаёт ток чуть менее 4 мА, в смысле, замерьте ток, подайте рабочее давление ещё ток замерьте, короче, разберитесь где собака порылась? А заказчику так и скажите, чтобы не связывался с теми, кто элементарный вопрос решить не может!

Посмотрел РЭ, там имеются все необходимые настройки для корректной работы прибора, даже блокировка для предотвращения срабатывания
сигнализатора при включении прибора до выхода системы управления на заданный режим работы,
короче, РЭ прочитайте, мне кажется в этом ваша проблема!

69693

join991
20.08.2023, 22:21
Наиболее вероятное решение вопроса- параметр A.rEC.
A.rEC Автоматическое восстановление процесса регулирования после ошибки на соответствующем входе.
Если в режиме автоматического регулирования произошла аварийная остановка по причине обрыва датчика или выхода показаний за диапазон измерения, то при восстановлении измерения процесс регулирования автоматически запускается через A.rEC секунд.

Сергей0308
20.08.2023, 22:47
Наиболее вероятное решение вопроса- параметр A.rEC.
A.rEC Автоматическое восстановление процесса регулирования после ошибки на соответствующем входе.
Если в режиме автоматического регулирования произошла аварийная остановка по причине обрыва датчика или выхода показаний за диапазон измерения, то при восстановлении измерения процесс регулирования автоматически запускается через A.rEC секунд.

Об этом, кроме Вас, никто не знает, какую логику работы Вы хотите в случае аварии, в смысле, Вы об этом ещё не рассказывали, короче, вот этот параметр(функцию) включить - не помешает, в любом случае:

69696

Проблема Овена, мне так кажется, в принципиально неправильном подходе к вопросу значений по умолчанию, это относится не только к 2ТРМ1!