Здравствуйте. СПК207-24.03.00-CS-WEB (M05), начал глючить тач, т.е. появились хаотичные нажатия, причём в случайном месте, но на нажатия пальцем он кое-как реагировал, поэтому ,с трудом, но всё таки удавалось установку запустить. ни перезагрузки, ни калибровки тачскрина не помогали. Однажды тач перестал работать совсем. Подключились через web-браузер - всё норм работает. Но, СПК имеет крайне неудобный ip-адрес 192.168.1.1 . просто, тут у нас уже есть сеть, и это ip занят. Перенастраивать сеть не вариант, как и бегать через пол-завода с ноутбуком к СПК несколько раз в день.

Вопрос: как изменить IP-адрес ??? через конфигуратор невозможно, т.к. тач не работает ( хотя в меню попасть удаётся, при подаче питания на СПК, зажать SYS, потом F4, но дальше ввести пароль невозможно). Если, когда СПК в конфигураторе, зайти через web-браузер, запрашивает юзернейм с паролем, который никому неизвестен. Где взять этот username и password?
Через WinSCP редактирую /etc/network.conf, меняю там ip и шлюз, сохраняю, далее выполняю в терминале /etc/rc.net restart , и ничего. После откл/вкл питания network.conf опять с прежними ip и шлюзом.

Николай Суриков
20.08.2023, 10:26
Если, когда СПК в конфигураторе, зайти через web-браузер, запрашивает юзернейм с паролем, который никому неизвестен. Где взять этот username и password?
Через WinSCP редактирую...

А через WinSCP какой логин пароль? root - owen? А через браузер он не подходит?

clickrnd
20.08.2023, 11:04
А через WinSCP какой логин пароль? root - owen? А через браузер он не подходит?

через WinSCP логин root, пароль пустой. через браузер не подходит, ни root , ни owen

clickrnd
20.08.2023, 16:03
всё, вопрос исчерпан. проблема решилась так: WinSCP (протокол SCP, хост 192.168.1.1, порт 22, имя root, пароль пустой )
отредактировать /etc/network.conf , сохранить, в терминале выполнить /etc/rc.net restart , затем busybox reboot .