17.08.2023, 07:39
У меня вопрос возник - необходима приточка с электрокалорифером. Я смотрю соответствующую схему для ТРМ1033 и вижу, что для управления 1-й ступенью используется сигнал 0-10В с выхода АО. Но это означает, что нужен соответствующий электрокалорифер, или преобразователь сигналов ставить. А ШИМ через ТТР для 1-й ступени нельзя использовать что ли?

Sulfur
17.08.2023, 08:16
Как вариант, для первой ступени в калорифере можно применить твердотельный регулятор (реле) с управлением 0-10В, например Кипприбор HD-xx22.10U

Андрей Булавин
30.08.2023, 13:48
Тоже интересует этот вопрос. У кипприбора твердотельные реле 0-10в только для однофазной нагрузки. А как быть с трехфазной?

IVM
30.08.2023, 20:26
Тоже интересует этот вопрос. У кипприбора твердотельные реле 0-10в только для однофазной нагрузки. А как быть с трехфазной?

Поставить 3 ТТР.

Сергей0308
30.08.2023, 21:40
При схеме соединения треугольник, так не получится сделать, в смысле, ТТР по напряжению не подходит: