Просмотр полной версии : ШИМ на ТРМ1033
У меня вопрос возник - необходима приточка с электрокалорифером. Я смотрю соответствующую схему для ТРМ1033 и вижу, что для управления 1-й ступенью используется сигнал 0-10В с выхода АО. Но это означает, что нужен соответствующий электрокалорифер, или преобразователь сигналов ставить. А ШИМ через ТТР для 1-й ступени нельзя использовать что ли?
Как вариант, для первой ступени в калорифере можно применить твердотельный регулятор (реле) с управлением 0-10В, например Кипприбор HD-xx22.10U
Андрей Булавин
30.08.2023, 13:48
Тоже интересует этот вопрос. У кипприбора твердотельные реле 0-10в только для однофазной нагрузки. А как быть с трехфазной?
Тоже интересует этот вопрос. У кипприбора твердотельные реле 0-10в только для однофазной нагрузки. А как быть с трехфазной?
Поставить 3 ТТР.
Сергей0308
30.08.2023, 21:40
При схеме соединения треугольник, так не получится сделать, в смысле, ТТР по напряжению не подходит:
https://owen.ru/product/hd_xx44va_hd_xx2210u_i_hd_xx25la/specifications
Только с токовым управлением, в смысле, 4-20 мА!