Просмотр полной версии : ПЛК 110 модуль МВ110-224.8 А Датчик давления выводит не верные показания
Добрый день! Прошу помочь с моей проблемой. У меня есть установка (приточная вентиляция), на которой стоит ПЛК 110 и 3 модуля (два МВ110-224.8 А и один МУ 110-224.6 У). К первым двум модулям подключены датчики (на первом температуры, на втором давления) 4-20 мА. Все настроены одинаково и работают, за исключением одного датчика давления. Таких установок 15 и на каждой один и тот же датчик (давления воздуха в канале)
Этот датчик выдает некорректные значения на плк, на экране самого датчика все нормально. Сам датчик подключен верно, настройки совпадают с остальными, время опроса увеличивал, но не помогло.
Кто знает решение или может сталкивался с подобным раньше и решали эту проблему?
Прилагаю также скриншоты настроек связи и значений с датчиков
PE_7
kondor3000
10.08.2023, 17:56
Добрый день! Прошу помочь с моей проблемой. У меня есть установка (приточная вентиляция), на которой стоит ПЛК 110 и 3 модуля (два МВ110-224.8 А и один МУ 110-224.6 У). К первым двум модулям подключены датчики (на первом температуры, на втором давления) 4-20 мА. Все настроены одинаково и работают, за исключением одного датчика давления. Таких установок 15 и на каждой один и тот же датчик (давления воздуха в канале)
Этот датчик выдает некорректные значения на плк, на экране самого датчика все нормально. Сам датчик подключен верно, настройки совпадают с остальными, время опроса увеличивал, но не помогло.
Кто знает решение или может сталкивался с подобным раньше и решали эту проблему?
Прилагаю также скриншоты настроек связи и значений с датчиков
PE_7
Самого главного не написали, какой датчик, схема его подключения, какие у датчика пределы и правильно ли забиты пределы в модуль.
А так же в чём неправильность показаний, сколько на табло и сколько на модуле?
Вероятнее всего, если датчики одинаковые и подключены одинаково, не правильно забиты пределы датчика в модуле.
Николай Суриков
10.08.2023, 22:51
Адрес регистра проверьте в ПЛК. У Вас 15 установок и Вы во все заливаете одну программу и везде одна и та же ошибка. Просто Вы читаете скорее всего не с того регистра и отображается в ПЛК билиберда. 100%.