Просмотр полной версии : Не определяется ИПП120.
Здравствуйте. У меня есть ИПП120 и ПР200. Поставил драйвера на оба прибора. Пр200 определяется без проблем, но ИПП120 не хочет видеться. В Device Manager не определяется. Ставил драйвер под виндовс7. Может есть какой то нюанс? Заранее благодарен за помощь.
kondor3000
07.08.2023, 09:47
Здравствуйте. У меня есть ИПП120 и ПР200. Поставил драйвера на оба прибора. Пр200 определяется без проблем, но ИПП120 не хочет видеться. В Device Manager не определяется. Ставил драйвер под виндовс7. Может есть какой то нюанс? Заранее благодарен за помощь.
Какой драйвер поставили? Для ИПП120 их 2 штуки https://owen.ru/product/ipp120/software
Попробуйте оба и ещё раз переустановить драйвер с перезапуском компа.
Ставил оба. Перезапускал. Нет результата. Кстати ПР103 то же не видит. Но с ним можно через Ethernet порт. А вот ИППшка мертвая.
kondor3000
07.08.2023, 10:24
Ставил оба. Перезапускал. Нет результата. Кстати ПР103 то же не видит. Но с ним можно через Ethernet порт. А вот ИППшка мертвая.
Неизвестное устройство вообще определяется ? Если нет, меняйте кабель и проверьте порт.
У меня со СМИ-2М была похожая проблема - питание есть, а комп не видит, оказалось штекер до конца не заходил, корпус мешал. Проверьте
Порт рабочий, Пр200 же определяется. Даже неизвестного устройства не определяется. Штекер до конца втиснут. Питание на прибор приходит. Сменил уже два кабеля, пойду третий искать.
С третьим кабелем всё заработало. Всем спасибо,за участие.
Теперь нет обмена ПР103 и ИПП. Могли бы подсказать, где я ошибаюсь? Настройки пр10369373 Настройки ИПП69374. 6937569376
16384 это что за адрес в ПР103?
Да, по умолчанию там такой регистр
Где по умолчанию? в ПР103 что обозначает, что РЭ говорит?
https://docs.owen.ru/product/pr103/897/61461#topic-61464 - покажите здесь свой регистр, который вы пытаетесь прочесть ?
Попытался поменять на 512, Овен Логик пишет, что диапазон должен быть 16384-20479
То есть это начало области пользовательских регистров для ПР103. Там переменная есть, созданная в программе ПР103?
Другими средствами читается это переменная с ПК ?
kondor3000
08.08.2023, 09:49
Попытался поменять на 512, Овен Логик пишет, что диапазон должен быть 16384-20479
У вас всё правильно, только в ИП120 снимите галку, старшим байтом вперёд, хотя работать и так должно.
Либо не тот порт включили.
Ещё в статусе ПР103, поставьте обновление информации 1 сек, у вас 5 сек.
69377 Порт на ПРке подписан как RS1-485. В настройках то же 1.
Статус поменял на 1 сек. Не помогло. Вроде элементарно всё, должно же работать.
kondor3000
08.08.2023, 11:08
Статус поменял на 1 сек. Не помогло. Вроде элементарно всё, должно же работать.
Должно, а писал я про физический порт и клеммы А и В, а не про номер 1
Я так понимаю, что RS1 - это и есть первый порт. На пр200 и ИПП один порт 485 он и подписан как просто RS. Попробовал соединить ПР103 и ПР200- всё получилось, обмен идет, значит и клеммы А и В правильно соединяю. А вот с ИПП не добился обмена.
Смотрите настройки ПР200 и ИПП120, они на одной архитектуре вроде. Если с ПР200 опрос идет, то и с ИПП должен.
Настройки порта, адресация и т.д. все проверяйте и найдете разницу
Нет разницы. ИППшка не соединяется ни со 103 ни с 200. Сами ПРки соединяются в любой конфигурации. ИППшка ни мастером ни слейвом не хочет работать
Не было никогда ИПП120, там случайно не такая же плюшка с перемычками как в ПР200? типа мастер-слейв кроме программы еще перемычками задать надо?
А саму ИПП читать можете? она же слейвом тоже может быть вроде
Перемычек на ИПП120 нет. Сконфигурировал её слейвом, а ПР200 мастером(выставил перемычки то же). .....НЕт обмена....
Ох-ть, б-ть. Извиняюсь......... Докопался. Оказывается, если ИППшка запитана от шнура USB, соединения по 485 нет. Запитался от БП и всё заработало. Вот такой нюанс может быть. Всем спасибо за советы и участие в решении моей маленькой задачки.
kondor3000
08.08.2023, 15:06
ПР до добра не доводят))) У меня никогда мысли не возникало, не подключив питание 24 В к Панели оператора, пытаться включить обмен по RS485)))
Прикольно. Интересный тогда вопрос, а ИПП шьется в таком случае через RS485? или она определяет подключение к USB, блокируя RS485 для прошивки?
kondor3000
08.08.2023, 15:09
Прикольно. Интересный тогда вопрос, а ИПП шьется в таком случае через RS485? или она определяет подключение к USB, блокируя RS485 для прошивки?
Нет в том и дело, программируется по USB, там же и смотрят Онлайн, забыв подать питание)) А то что обмен не идёт, наплевать)
Например в теме по ИП120, такие случаи на каждой странице почти)))
ИППшку когда подключаешь для программирования к ПК, она уже светится и свою внутреннюю программу исполняет. А у меня вот мысль не возникла сразу питание на неё подать.
Через микро USB она прошивается. Для чего RS485 блокируется не ясно. Я же в этот момент не заливал прогу.
на самом деле нет ничего удивительного, значит ноги проца Rx, Tx используются одни и те же, при подключении USB переключаются на него. Видел уже подобное в других решениях (не Овен)
Сергей0308
09.08.2023, 00:40
Через микро USB она прошивается. Для чего RS485 блокируется не ясно. Я же в этот момент не заливал прогу.
Интерфейс(RS485) без питания не работает!