PDA

Просмотр полной версии : Контроль постоянного напряжения и тока



ritor85
02.08.2023, 08:27
Доброго времени суток.
Дано: шина постоянки от 0 до примерно 1000В.
Необходимо вести постоянный мониторинг напряжения, т.к. оно плавающее, и тока на этой шине.
В наличии имеется ПЛК110. Имеются ли готовые решеня?

melky
02.08.2023, 08:52
с током все сложнее, это не переменка. А так, трансформаторы тока для постоянки и трансформаторы напряжение в 4-20мА

ritor85
02.08.2023, 10:53
А нет ли готовых модулей для этого? Или напряжение трансформировать в 0..10В пропорционально, для начала хотя бы контроль напряжения организовать. Для переменки есть модуль уже заказан.

melky
02.08.2023, 11:10
Ну трансформаторы тока (с эффектом Холла для постоянки) и напряжения можно найти и с выходом 0-10В

Тут вопрос цены наверное больше... Поищите среди тех, кто занимается контролем АКБ (поэлементный контроль). В некоторых системах есть измерение тока линейки АКБ, а там токи до 1000А бывают. Вы ток кстати не указали.

ritor85
02.08.2023, 12:20
Спасибо за совет. Токи до 200А. 200А Редкие кратковременные пики.

ALFIX
03.08.2023, 09:15
Использовал такие трансформаторы: T201DC100 https://kipservis.ru/seneca/transformator_postoyannogo_toka-t201-dc.htm
но они до 100А.

melky
03.08.2023, 09:28
там есть и на 300А. и ценник думаю вполне гуманный.
Трансформаторы постоянного/переменного тока Seneca T201DCH

Сергей0308
03.08.2023, 09:49
там есть и на 300А. и ценник думаю вполне гуманный.
Трансформаторы постоянного/переменного тока Seneca T201DCH

Вы, наверно "не" забыли перед словом гуманный, я много раз ссылки давал для преобразователей переменного тока с выходом 4-20 мА и сертификатом средства измерения, так вот там цена в 5 раз ниже: https://www.tau2.ru/price

melky
03.08.2023, 09:58
Сергей0308 автору нужно измерять ПОСТОЯННЫЙ ток, а еще почему-то нужен выход 0-10В

у китайцев есть так же дешевле, вопрос способа закупок, и только.

Сергей0308
03.08.2023, 10:00
Сергей0308 автору нужно измерять ПОСТОЯННЫЙ ток

Вы предполагаете, что для постоянного тока будет в 5 раз дороже?
Ещё в советские времена выпускали трансформаторы постоянного тока, для измерения больших токов, я так понимаю для алюминиевых заводов!

melky
03.08.2023, 10:02
Сергей0308 с покупкой официальными путями да, они всегда дороже, чем для переменки. К тому же их не производят на каждом углу, как для переменки.
Была бы переменка, тот же Аист делает массу вариантов.

Сергей0308
03.08.2023, 10:25
Сергей0308 с покупкой официальными путями да, они всегда дороже, чем для переменки. К тому же их не производят на каждом углу, как для переменки.
Была бы переменка, тот же Аист делает массу вариантов.

Надеюсь Вы разумный человек и понимаете, что в пять раз дороже для постоянного тока не может быть, для постоянного тока и расширить пределы измерения проще, в смысле, достаточно шунт поставить!
Мне это больше историю напоминает с питанием катушек управления пускателей постоянным током, в смысле, конструктивно это проще сделать(сейчас не хочу уходить в тонкости, почему), а цена в несколько раз выше из-за штучного производства(на коленке) или жадности!

melky
03.08.2023, 10:45
Сергей0308 шунт на 200А?, а на 1000А ? и опять же, купить можно и дешевле, если самостоятельно, а покупая в России официально, то это растаможка, НДС, жадность продавца, логистика... Чего же вы хотели?

Еще раз, шунт возможен не всегда, тем более когда вам на выходе надо 0-10В или 4-20мА.

Ищите, найти дешевле можно, именно датчик постоянного тока с аналоговым выходом.
з.ы. мне не надо, это автору... :)

https://aliexpress.ru/item/1005005296108297.html?af=739_97746&cn=2ururyt1mwzv97oe6j142dhxx5wg5ga9&cv=3&dp=2ururyt1mwzv97oe6j142dhxx5wg5ga9&sub=97746&sub1=1068989&utm_campaign=97746&utm_content=1068989&utm_medium=cpa&utm_source=admitad&aff_fcid=a1310bad0c4649ce842abe30488fc9ed-1691048840931-01205-_Dm3pQkx&aff_fsk=_Dm3pQkx&aff_platform=api-new-link-generate&sk=_Dm3pQkx&aff_trace_key=a1310bad0c4649ce842abe30488fc9ed-1691048840931-01205-_Dm3pQkx&terminal_id=2e01c76e24124f99b730938583138c85&sku_id=12000032529867985

а порыться, и еще дешевле можно найти

https://russian.alibaba.com/p-detail/Current-1600874618431.html?spm=a2700.galleryofferlist.p_of fer.d_title.459e61d8cm8YpW&s=p

Сергей0308
03.08.2023, 11:31
Сергей0308 шунт на 200А?, а на 1000А ? и опять же, купить можно и дешевле, если самостоятельно, а покупая в России официально, то это растаможка, НДС, жадность продавца, логистика... Чего же вы хотели?

Еще раз, шунт возможен не всегда, тем более когда вам на выходе надо 0-10В или 4-20мА.

Ищите, найти дешевле можно, именно датчик постоянного тока с аналоговым выходом.
з.ы. мне не надо, это автору... :)

https://aliexpress.ru/item/1005005296108297.html?af=739_97746&cn=2ururyt1mwzv97oe6j142dhxx5wg5ga9&cv=3&dp=2ururyt1mwzv97oe6j142dhxx5wg5ga9&sub=97746&sub1=1068989&utm_campaign=97746&utm_content=1068989&utm_medium=cpa&utm_source=admitad&aff_fcid=a1310bad0c4649ce842abe30488fc9ed-1691048840931-01205-_Dm3pQkx&aff_fsk=_Dm3pQkx&aff_platform=api-new-link-generate&sk=_Dm3pQkx&aff_trace_key=a1310bad0c4649ce842abe30488fc9ed-1691048840931-01205-_Dm3pQkx&terminal_id=2e01c76e24124f99b730938583138c85&sku_id=12000032529867985

а порыться, и еще дешевле можно найти

https://russian.alibaba.com/p-detail/Current-1600874618431.html?spm=a2700.galleryofferlist.p_of fer.d_title.459e61d8cm8YpW&s=p

Какую связь шунта и типа выходного сигнала Вы обнаружили? В смысле, боюсь это никак не связано, шунт на входе, а сигнал на выходе!
И Вы как обычно "внимательно" читаете, я же ясно написал, для больших токов существуют специальные трансформаторы постоянного тока, ещё с советских времён, в смысле, там никаких шунтов нет, для токов в десятки тысяч ампер.

melky
03.08.2023, 11:35
Сергей0308 вопросы к автору темы, мне вы их зачем задаете? он спросил готовое решение для ПЛК, есть с выходом 4-20мА, он спросил про 0-10В... дальше по теме...

к тому же я так понимаю, шунты дают выход в мВ. что не очень то удобно при использовании с ПЛК, и надо все равно городить огород потом.

Сергей0308
03.08.2023, 11:39
Сергей0308 вопросы к автору темы, мне вы их зачем задаете? он спросил готовое решение для ПЛК, есть с выходом 4-20мА, он спросил про 0-10В... дальше по теме...

Так Вы же это написали, я у Вас и спрашиваю! Зачем мне спрашивать про то что Вы написали у других?

Если не знаете, так и скажите - не знаю! В смысле, мало ли, что я там написал!

melky
03.08.2023, 11:41
Сергей0308 вообще-то условия задачи определял автор темы. Вот ему предлагайте шунты и обвязку в готовом исполнении.

Сергей0308
03.08.2023, 17:56
Сергей0308 вообще-то условия задачи определял автор темы. Вот ему предлагайте шунты и обвязку в готовом исполнении.

Ещё раз повторю, видимо туго доходит: я не спрашиваю у Вас про то что написали другие, я пытался спросить про то что Вы написали(утверждали)! Если не знаете, так напишите - не знаю, и всё, в смысле, вопрос исчерпан! Чего тут наводить тень на плетень?!

melky
03.08.2023, 18:00
Сергей0308 я вам ответил, переварите. Шунт и иже с ним для ПЛК110 (у него то и аналоговых входов вроде нет) не является ГОТОВЫМ решением, сколько бы дешево это ни стоило.
Ловить аналоговым модулем 75мВ просто устанете...

Eugene.A
03.08.2023, 18:19
Ловить аналоговым модулем 75мВ просто устанете...
А как же измеряется температура термопарой?

melky
03.08.2023, 19:38
Eugene.A и это тут при чем?
Хотя если вам нравится погрешность ±4-6 градусов, то удачи.

Eugene.A
03.08.2023, 20:14
Eugene.A и это тут при чем?
Хотя если вам нравится погрешность ±4-6 градусов, то удачи.

Мне никакая погрешность не нравится, но, к сожалению, абсолютной точности измерения аналоговых величин в природе не получается.

МВ110-224.2А
Характеристики аналоговых входов (AI)

Предел основной приведенной погрешности

±0,5 % – для термоэлектрических преобразователей
А вообще, оказывается, у модуля есть тип датчика 07 – Напряжение –50…+50 мВ.
Что как раз позволяет подключать его напрямую к стандартному токовому шунту.

ritor85
04.08.2023, 08:35
Временно отсутствовал на рабочем месте, выходной сигнал 4-20 или 0-10 не имеет значения наверное. модуль аналогово входа может же и тот и другой принять? Все наши киповцы уволились и меня как самого головастого АСУшника поставили выполнить данную задачу. Как я понял, трансформаторами снимаем ток как с + шины, так и - ? А как снять напряжение? На шине, как выяснилось, напряжение до 600В, но может плавать. Может есть готовые модули на такое входное напряжение? Для контроля переменки на входе в шкаф заказал МЭ210-701.

melky
04.08.2023, 08:52
Ну есть же вроде и для постоянного напряжения измерители так же с выходом 0-10 или 4-20

Сергей0308
04.08.2023, 09:20
Временно отсутствовал на рабочем месте, выходной сигнал 4-20 или 0-10 не имеет значения наверное. модуль аналогово входа может же и тот и другой принять? Все наши киповцы уволились и меня как самого головастого АСУшника поставили выполнить данную задачу. Как я понял, трансформаторами снимаем ток как с + шины, так и - ? А как снять напряжение? На шине, как выяснилось, напряжение до 600В, но может плавать. Может есть готовые модули на такое входное напряжение? Для контроля переменки на входе в шкаф заказал МЭ210-701.

Так Вы же киповец, а не инженер-конструктор, ваши действия должны заключаться в том, чтобы спросить проект у вышестоящего начальника и делать согласно проекта, всё! Если что, начальник для этого и нужен, чтобы подсказать работнику, когда он не знает!