Добрый день.
Есть несколько устройств ПР200 была написана программа, которая работала последние 2 года. В программе осуществляется управление нагревом, уставку можно изменить с 3 мест (OwenCloud, на самой ПР, кнопки дистанционные подключенные к DI). В программе важную роль играл макрос SelChgF который записывал последнее измененное задание (либо когда я меняю кнопками, либо прилетевшее от OwenCloud).
Пару месяцев назад поймал ошибку, уставка температуры менялась в случайные моменты времени следующим образом: например в OwenCloud я поставил значение 50 градусов, потом с кнопок поменял это значение на 60, программа работает со значением которое изменилось последним. При просмотре графиков в OwenCloud вижу что иногда (примерно раз-два в сутки) уставка меняется 60-50-60.
Непорядок, избавился вообще от макроса SelChgF (уставку зациклил между обработчиком кнопок и сетевой переменной) ошибка со случайной сменой уставки ушла.
Обновил программу на двух устройствах. Спустя месяц оба этих устройства ушли в ошибку "Сбой памяти!"

Прошу помощи. Куда копать? Как править программу? Почему сдохли ПР ?

melky
29.07.2023, 20:23
Абсолютно не связанные вещи, но прошив новую программу могли и обновлять внутреннюю прошивку. А там у них были проблемы и при работе возникали ошибки "Сбой памяти", сброс переменных в 0 и может еще что.

Netadmin
29.07.2023, 20:29
проект не видно. что голое место обсуждать. может в проекте ошибка. может в прошивке проблема, может в железе Глюк.

starmos
17.08.2023, 07:04
Абсолютно не связанные вещи, но прошив новую программу могли и обновлять внутреннюю прошивку. А там у них были проблемы и при работе возникали ошибки "Сбой памяти", сброс переменных в 0 и может еще что.

Т.е. в современных устройствах подобного нет уже? А то я начитался про сбои памяти и обнуление переменных - это напрягает, на объект как такое ставить?

melky
17.08.2023, 08:31
starmos на 200-ке у меня давно такого не было. Какая тогда версия прошивки была уже не помню.

Sergej_
17.08.2023, 10:35
Т.е. в современных устройствах подобного нет уже? А то я начитался про сбои памяти и обнуление переменных - это напрягает, на объект как такое ставить?

У меня на производстве работают несколько пр200 (24в питание), самой "старой" года четыре, никаких пробоем не возникало. Судя по форуму эти случаи связаны как правило с неправильно организованным питанием, плохой защитой от помех , чаще с пр-ками с питанием220. Возможно потеря емкости электролитич.кондера в БП ПР со временем.