PDA

Просмотр полной версии : ПЛК110-30.М02 в СТОПе



Алекс2013
28.07.2023, 10:39
Здравствуйте.
После загрузки проекта и сохранения в ПЛК при отключении/включении питания ПЛК переходит в режим СТОП хотя переключатель в положении работа.
и запускается через переключатель сброс. ПЛК новый.
Подскажите в чем может быть причина.

kondor3000
28.07.2023, 10:46
Здравствуйте.
После загрузки проекта и сохранения в ПЛК при отключении/включении питания ПЛК переходит в режим СТОП хотя переключатель в положении работа.
и запускается через переключатель сброс. ПЛК новый.
Подскажите в чем может быть причина.

Надо не просто подключиться и залить проект, а создать загрузочный проект, запустить Старт в программе и включить тумблер Работа.

Алекс2013
28.07.2023, 11:02
Надо не просто подключиться и залить проект, а создать загрузочный проект, запустить Старт в программе и включить тумблер Работа.

Все это выполнено, но все равно после отк. питания и вкл. контроллер переходит в СТОП.

kondor3000
28.07.2023, 11:05
Все это выполнено, но все равно после отк. питания и вкл. контроллер переходит в СТОП.

Тогда у вас вероятно проблемы с программой, выкладывайте проект.

Алекс2013
28.07.2023, 11:22
А что не так может быть в программе, после сброса через тумблер программа работает.
Может с АКБ, что то не так?

YuriBel
28.07.2023, 11:25
АКБ (или батарейка, точно не помню) в М02 отвечает только за работу часов

Алекс2013
28.07.2023, 11:29
Вот проект.

1exan
28.07.2023, 11:42
А что не так может быть в программе, после сброса через тумблер программа работает.
Может с АКБ, что то не так?

Тоже такое наблюдал - после подачи питания в работу не переходит, по USB не определяется. После кратковременного тычка тумблером в "СБРОС" загорается "Работа" и PLC появляется в диспетчере (в COM-портах).

До конца не определил причину, но похоже нужно немного подождать после снятия питания с ПЛК.

Питание ПЛК 24 или 220?

Алекс2013
28.07.2023, 12:07
Питание 24В.

1exan
28.07.2023, 12:13
Питание 24В.

Что интересно, у меня тоже проблема именно с 24В ПЛК возникла.
Возможно проблема в том, что выходные конденсаторы БП медленно разряжаются в отсутствии других нагрузок (у меня был только ПЛК).

kondor3000
28.07.2023, 12:24
Вот проект.

Да уж программа шедевр, чтобы включить триггер, надо одновременно включить Пуск, Стоп, Km1 и АВ стоп. 69267
От этого конечно не должен зависнуть ПЛК, но как то неправильно всё.
Намного удобней было бы писать на CFC

Валенок
28.07.2023, 14:00
Какие выглядит этот "СТОП" ?

Алекс2013
28.07.2023, 14:06
Какие выглядит этот "СТОП" ?

не горит светодиод "работа".

Алекс2013
28.07.2023, 14:08
Да уж программа шедевр, чтобы включить триггер, надо одновременно включить Пуск, Стоп, Km1 и АВ стоп. 69267
От этого конечно не должен зависнуть ПЛК, но как то неправильно всё.
Намного удобней было бы писать на CFC

"Стоп" и "АВ Стоп" контакты NC, km1 условие из предыдущей строки. Ничего одновременно нажимать не надо.
Не шедевр конечно, но чем проще тем надежней.

Валенок
28.07.2023, 14:38
не горит светодиод "работа".
Я человек простой. Хочу убедится в работе - делаю:
i := i + 1;
А на какие-то диоды/шмеоды - кладу.

YuriBel
28.07.2023, 14:47
Я бы в подобной ситуации пошел по следующему пути:
Сделал бы архи-простую программу, типа А=Б, можно А привязать к входу, Б- к выходу. Сделал бы заводской сброс ПЛК. Залил бы эту программу и посмотрел, что происходит. Программу нужно стартануть в онлайне, создать загрузочный проект, перевести переключатель в положение Работа и выключить-пауза-включить питание. Если всё точно также, то скорее всего с ПЛК что-то не так, либо что-то не так делаешь.

YuriBel
28.07.2023, 14:48
Валенок меня опередил, но мыслим мы в одном направлении.

Алекс2013
28.07.2023, 15:47
Всем огромное спасибо.
ПЛК новый , немного постоял включенным и стал нормально запускаться после подачи напряжения.
Первый раз с таким столкнулся.

1exan
28.07.2023, 16:33
Я человек простой. Хочу убедится в работе - делаю:
i := i + 1;
А на какие-то диоды/шмеоды - кладу.

Простота это хорошо, но я повторю - ПЛК не просто не стартует - он даже не определяется по USB

EFrol
28.07.2023, 22:08
У меня и того хуже. При заливке напрямую зависает. При создании загрузочного проекта и аппаратного сброса - нормально работает.

Sergei43
07.02.2024, 14:20
Добрый день. Столкнулся с такой же проблемой(при отключении\включении питания контроллер не стартует) Контроллер ПЛК110-32 Р-М М 02. Аналогично перевожу переключатель в стоп>сброс>работа. контроллер запускается. Создание загрузочного проекта в CDS сделано. Косяк в программе маловероятен, потому что контроллер даже не пингуется и Linkа нет по ethernet. Есть ли какой то ответ от представителей Овен по поводу данной проблемы

In_Da_Cher_A
07.02.2024, 14:26
контроллер даже не пингуется и Linkа нет по ethernet.а как вы загрузочный сделали?

Аналогично перевожу переключатель в стоп>сброс>работа. контроллер запускается.а вот с этого места поподробнее - как это он запускается и куда
напишите последовательность своих шагов с момента открытия проекта к кодесис

Sergei43
07.02.2024, 16:15
Изначально- загружаю проект в ПЛК, делаю загрузочный проект. переключатель в положении "Работа". После этого программа исполняется, обмен с периферией есть.
Отключаю\Включаю питание ПЛК- Индикатор "Работа" не светится, Линка нет. Перевожу переключатель в "Стоп", потом Работа.- без изменений.
Перевожу кратковременно в положение "Сброс", потом в "Работа"- ПЛК переходит в режим "Работа", ПО исполняется, Линк есть.

kondor3000
07.02.2024, 18:32
Изначально- загружаю проект в ПЛК, делаю загрузочный проект. переключатель в положении "Работа". После этого программа исполняется, обмен с периферией есть.
Отключаю\Включаю питание ПЛК- Индикатор "Работа" не светится, Линка нет. Перевожу переключатель в "Стоп", потом Работа.- без изменений.
Перевожу кратковременно в положение "Сброс", потом в "Работа"- ПЛК переходит в режим "Работа", ПО исполняется, Линк есть.

Если ПЛК не запускается в Работу после перезагрузки по питанию, значит вы не создали загрузочный проект (заливка проекта в ПЗУ), а просто залили проект в ОЗУ ПЛК (сделано для отладки проекта).
Естественно он не запустится в работу, в ПЗУ нет проекта.

v-ch
16.06.2024, 12:35
Добрый день! Аналогичная проблема - нет автоматического старта после подачи питания (переключатель в верхней поз. "СТАРТ") программы (Codesys2.3) на ПЛК110-60-220 за "разумное" время.
Может самопроизвольно стартовать через 20 мин после включения, а может через полчаса, через час. Помимо отсутствия старта программы нет и соединения по Ethernet - невозможно заново запустить/прошить программу через Codesys по Ethernet.
"Ручное" вмешательство - переключения селектора режимов (Старт/Стоп/Сброс) особой пользы не дает, могут повлиять 1-2 раза из 10/30+ попыток,

Программа прошита в память последовательно двумя командами CodeSys 2.3 Online-Create boot project, затем Online-Sourcecode download,
Target file 3.17 (PLC110-60M v2)

PLCInfo
PLC model MODEL PLC 110-60
Версия ПО метр: 2.0
Binary VERSION 1.2.42
Need Target version >= 3.12
Compiled: 14:38:47 Feb 8 2021
STM32 binary version 115
MAC E4:1E:0A:03:49:FC
IP 10.10.10.210
MASK 255.255.255.0

Здесь тестовый проект и
ссылки на успешный перезапуск и неуспешный перезапуск после отключения:

https://cloud.mail.ru/public/o7rp/CRTtW4MDV

https://cloud.mail.ru/public/TiGi/xkoA5WngV

Контроллер управляет промышленным станком, который каждый день нужно включать в начале смены. Рабочему приходится ждать 20..90 мин, пока контроллер вдруг заработает.
Помогите понять причину.

IVM
16.06.2024, 12:57
В ремонт его.

kondor3000
16.06.2024, 13:27
Можете попробовать запустить форматирование командой formatFFS в плк-браузере. После чего снова залить проект и создать загрузочный проект со
включённым тумблером Работа.
А так же проверить блок питания (если внешний). Если не поможет, то в ремонт.
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=39102&page=2&highlight=format+FFS#14

alex55
29.07.2024, 13:54
Добрый день, коллеги, у меня немного другая проблема, завтра еду на объект разбираться, кто-то любознательный поковырялся с работающим уже год безотказно ПЛК-110М02, в итоге прислали видео ПЛК мигает светодиод по питанию. похоже он перезагружается непрерывно при подаче питания с интервалом 5-8 секунд цикличная перезагрузка, естесвенно нет соединения итд Что ему могли сделать очумелые ручки местных умельцев, пока не знаю, буду пробовать удалить программу и переустановить, благо исходники сохранил.Какие еще предложения? Кстати, чтобы не искать не подскажите как на этом плк удалить старую программу, на старом помню, а на этом не приходилось удалять

kondor3000
29.07.2024, 14:05
Добрый день, коллеги, у меня немного другая проблема, завтра еду на объект разбираться, кто-то любознательный поковырялся с работающим уже год безотказно ПЛК-110М02, в итоге прислали видео ПЛК мигает светодиод по питанию. похоже он перезагружается непрерывно при подаче питания с интервалом 5-8 секунд цикличная перезагрузка, естесвенно нет соединения итд Что ему могли сделать очумелые ручки местных умельцев, пока не знаю, буду пробовать удалить программу и переустановить, благо исходники сохранил.Какие еще предложения? Кстати, чтобы не искать не подскажите как на этом плк удалить старую программу, на старом помню, а на этом не приходилось удалять

Не надо удалять , запишите проект заново и создайте загрузочный проект.

alex55
29.07.2024, 14:31
Нет связи с контроллером, он постоянно перезагружается

МихаилГл
29.07.2024, 14:36
Нет связи с контроллером, он постоянно перезагружается

Может он по питанию сдох, а вы сразу грешите на эксплуатацию. Кондеры высохли и т.п. Причин может быть куча.

kondor3000
29.07.2024, 14:38
Нет связи с контроллером, он постоянно перезагружается

Проверьте питание ПЛК, лучше даже подкинуть на время запасной БП. Чтобы не перезагружался, включите тумблером Стоп на ПЛК. Подключитесь по USB, проверьте IP, через ПРЛК -браузер, далее в этой теме все описано.

alex55
29.07.2024, 14:39
Нет связи с плк происходит отключение, поэтому создать загрузочный проект не удастся. плк в постоянной перезагрузке

alex55
29.07.2024, 14:40
Спасибо, буду пробовать, плк новый в прошлом году приобрели, а заказчик сам признался в экспериментах..

alex55
29.07.2024, 15:28
Хотя вопрос как удалить программу пользователя из плк 110 м02 остается открытым об этом ничего не нашел в описании..

Валенок
29.07.2024, 15:36
выкл питание
10сек
микротумблер в стоп
вкл питание
подключается?

alex55
29.07.2024, 15:50
Спасибо за наводку,Валенок, буду на объекте завтра попробую..

kondor3000
29.07.2024, 16:19
Хотя вопрос как удалить программу пользователя из плк 110 м02 остается открытым об этом ничего не нашел в описании..

Если вы не можете подключиться, то и удалить ничего не сможете.

alex55
29.07.2024, 17:28
На старом плк 110 выключить питание нажать кнопочку включить питание и программы нет..

kondor3000
29.07.2024, 18:59
На старом плк 110 выключить питание нажать кнопочку включить питание и программы нет..

Если бы так было, то каждый второй проект стирали бы в ПЛК шаловливые ручки. Ни одна кнопка, с перезагрузкой не сотрёт проект. Старт/Стоп просто остановит проект (до следующего нажатия), сброс перезагрузит, но проект не сотрётся. По крайней мере до сих пор стереть проект мне не удавалось.
Завтра ещё проверю, есть старый ПЛК110.

ПЛК154 уже проверил, ни зажатый Старт/Стоп, ни сброс с перезагрузкой проект не стирает.

МихаилГл
29.07.2024, 19:17
А вот в роквелл контроллере махинации с ключом могут привести к стиранию проекта в ноль. Там спец комбинация есть. Помню перестал отвечать плк, и пришлось на заводские настройки сбрасывать таким образом. Там 3 положения, и если 2 раза в край перевести ключик, то проект тю-тю, и плк на заводские уходит.

alex55
29.07.2024, 19:28
На плк 150 стирает

In_Da_Cher_A
29.07.2024, 19:57
Ни одна кнопка, с перезагрузкой не сотрёт проект. Старт/Стоп просто остановит проект (до следующего нажатия), сброс перезагрузит, но проект не сотрётся. ....................
ПЛК154 уже проверил, ни зажатый Старт/Стоп, ни сброс с перезагрузкой проект не стирает.всё правильно, но дело здесь в том, что

Перевод в среднее положение «Стоп»
Во включенном состоянии - Пользовательская программа не будет остановлена
До включения - Во время старта прибора программа пользователя не будет загружена в ОЗУ контроллера и запущена**

** В случае попытки подключения к прибору из среды CODESYS будет выдаваться сообщение об отсутствии пользовательской программы.


что многие ошибочно воспринимают как "стирание" программы (естественно, при условии , что до этого всё-таки был создан загрузочный)

alex55
29.07.2024, 20:43
In_Da_Cher_A все точки над и расставлены, с такой теоретической подготовкой завтра плк будет повержен, результат отпишусь..:o

kondor3000
30.07.2024, 08:36
Проверил на старом ПЛК110-60, при созданном Загрузочном проекте, всё как по написанному выше. Нажатие кнопки Старт/Стоп при перезагрузке, приводит при попытке подключения, к надписи "Нет проекта в ПЛК", при этом светодиод Работа горит, но проект как бы в стопе. При повторной перезагрузке или нажатии Сброс, проект опять запускается в работу.
То есть проект не удаляется, а просто останавливается на время, до перезагрузки.

alex55
30.07.2024, 20:16
Спасибо за поддержку, проверил БП и воспользовался простым советом гениального Валенка- выключить питание, тумблер в стоп, включить питание, плк перестал перезагружаться, онлайн подключение, очистить все, компилировать все, работа, создание загрузочного проекта.. Все теоретические выкладки kondor3000 полностью подтвердились, спасибо коллеги. 200 км отмахал, 10т заплатили

kfvniiz
07.10.2025, 22:41
Возникла похожая проблема. ПЛК 110 [М02] (питание 220В) проработал около 3 лет и вдруг, после очередного отключения питания, перестал переходить в режим работа. То есть переключатель на ПЛК стоит в режиме работа, включаем питание и программа не стартует и индикатор работа не горит, по сети контроллер не пингуется, часть лампочек по входам и выходам светятся. Выходы, похоже, перешли в безопасное состояние, т.к. ПЛК ими заблокировал работу оборудования и включил оответствующую сигнализацию.

Не ясно из-за чего такое могло случиться и как это лечить?

Ps Как временное решение можно предложить подергать переключатель: работа, стоп, сброс, работа.
Но это так себе выход. Все еще осложняется тем, что до объекта более 2000 км.

kfvniiz
09.10.2025, 01:58
Дополню. Манипуляции с переключателем не помогли. Отнесли к местному представителю ОВЕН. Резальтат его диагностики, что слетело все. И рекомендованный тут ранее FormatFFS не помог. Контроллер питался через ИБП N-Power Smart-Vision S1000N, он по документации имеет фильтр и еще формирует синусоиду на выходе. То есть сетевые всплески не должны были пролезть.
Получается, что древнюю проблемусо слетом прошивки полечили не до конца.

Васильев
11.10.2025, 07:39
100% Решение вашей проблемы, помогало много раз.
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=39936

kfvniiz
13.10.2025, 19:58
100% Решение вашей проблемы, помогало много раз.
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=39936

Благодарю. По описанию это точь в точь моя проблема. Взял себе на вооружение. В местном сервисе Овен у заказчика также полечили перепрошивкой и все заработало!