PDA

Просмотр полной версии : трм151 после пропадания питания



wiktors75
11.02.2009, 16:12
Добрый день!
помогите разобраться с трм151-05
после пропадания и востановления питания прибор сразу выходит в аварию (код 32)

по параметру (behv) адекватно отрабатывает только возвращение в стоп и аварию

при отключении коррекции по графику прибор востанавливает работу,но через некоторое время её останавливает инспектор.
блокировки испектора на максимуме

программа из 2-х шагов циклическая
где можно ещё поискать причину?

спасибо

Гори_бы_ч
11.02.2009, 21:43
32+Nchannel - ошибка при расчете уставки по графику
Вы скиньте конфигурацию и приложите номер версии конфигуратора.
Постараюсь помочь.

Папулов Сергей
12.02.2009, 12:13
Да, хотелось бы поподробнее узнать о применении прибора. Опишите тех. процесс и как прибор должен функционировать?

wiktors75
12.02.2009, 17:51
прибор предполагаем использовать в системе отопления с коррекцией по уличной температуре.

номер конфигуратора не нашел,но в справке написано(собран Apr 3 2008 10:13:32)на установочном диске отмечено что эта версия для работы с приборами v2.24 и позже,прибор модификация 255 прошивка v2.24

последнюю конфигурацию вложил :

Папулов Сергей
13.02.2009, 09:37
993
Вот файл, в нем прошита 6-я модификация для ТРМ151. Файл расширением dbf.
Вам необходимо сделать следующее:
подключить прибор к компьютеру через конфигуратор, сделать инициализацию прибора. Затем, прошить модификацию №6 и затем через меню конфигуратора: Файл\иморт из dbf, загрузить приложенный файл и сделать запись всех параметров.
Вам нужно только указать тип подключаемых датчиков и задать график коррекции уставки (погодозависимый).
Если возникнут вопросы, можете звонить мне по телефону или писать на почту papulov@owen.ru
тел 2216064 доб 1148

wiktors75
18.02.2009, 22:30
возможно ли подключение приборов овен к компьтерному безперебойнику Ups?

Папулов Сергей
19.02.2009, 09:15
Ток потребления приборов ОВЕН, значительно меньше, тока потребления блока питания компьютера. Поэтому подключать несколько приборов к UPSу возможно.