Продумываю сейчас проект автоматизации водоснабжения на даче. Появился ряд вопросов.
Имеем следующий расклад. Между щитом с БКК1 и местом монтажа датчиков проложены две пнд трубы длиной 25м (диаметр 25мм) можно считать вплотную друг к другу. В одной проложен силовой кабель питания насоса, в другую планирую затащить МКЭШ 10х0,5 для подключения самих кондуктометрических датчиков, одного ПД100 и одного гидростатического датчика уровня (24в, 4-20ма). Вопросы :
1) Допускается ли такой монтаж кондуктометрических датчиков? Это к вопросу о наводках и пр. В мануале к БКК вроде говорится о том, что расстояние между БКК и датчиками нужно делать минимальным.
2) Нет ли каких-либо требований касательно периодической чистки стержней от грязи и пр.? Датчики нужны для автоматического наполнения водой бака для полива, вода чистая.
3) Может проще использовать поплавковые датчики? Кондуктометрические (конкретно ДС.ПВТ.4) приглянулись простотой монтажа (одно отверстие 3/4 + удобное подключение), а БКК есть халявный.

В дополнение к п.1. Могу заменить силовой кабель с ВВГнг на ВБбШвнг и броню заземлить (для уменьшения наводок).

Сергей0308
28.07.2023, 02:29
Продумываю сейчас проект автоматизации водоснабжения на даче. Появился ряд вопросов.
Имеем следующий расклад. Между щитом с БКК1 и местом монтажа датчиков проложены две пнд трубы длиной 25м (диаметр 25мм) можно считать вплотную друг к другу. В одной проложен силовой кабель питания насоса, в другую планирую затащить МКЭШ 10х0,5 для подключения самих кондуктометрических датчиков, одного ПД100 и одного гидростатического датчика уровня (24в, 4-20ма). Вопросы :
1) Допускается ли такой монтаж кондуктометрических датчиков? Это к вопросу о наводках и пр. В мануале к БКК вроде говорится о том, что расстояние между БКК и датчиками нужно делать минимальным.
2) Нет ли каких-либо требований касательно периодической чистки стержней от грязи и пр.? Датчики нужны для автоматического наполнения водой бака для полива, вода чистая.
3) Может проще использовать поплавковые датчики? Кондуктометрические (конкретно ДС.ПВТ.4) приглянулись простотой монтажа (одно отверстие 3/4 + удобное подключение), а БКК есть халявный.

В дополнение к п.1. Могу заменить силовой кабель с ВВГнг на ВБбШвнг и броню заземлить (для уменьшения наводок).

Датчиком гидростатического давления Вы где запланировали измерять уровень, в смысле, почему нельзя поставить датчик избыточного давления для измерения уровня(давления столба воды)?
Они, как минимум, в 3 раза дешевле и на порядок надёжнее, короче, примерно лучше в 30 раз, в смысле, какой смысл, делать хуже и дороже?

69258

69259

Сергей И
28.07.2023, 10:22
Датчиком гидростатического давления Вы где запланировали измерять уровень
В скважине. На алике их полно, стоят приемлемо. Мне это нужно больше в исследовательских целях.

petera
28.07.2023, 10:35
В скважине. На алике их полно, стоят приемлемо. Мне это нужно больше в исследовательских целях.

Сам датчик может и дешевый. Только кабель к нему с капиллярной трубкой, сколько стоить будет?

Сергей И
28.07.2023, 12:24
Господа, давайте вернемся к основной теме.


Сам датчик может и дешевый. Только кабель к нему с капиллярной трубкой, сколько стоить будет?
Датчики продаются в комплекте с трубками. Все делается на заказ, нужной длины и с нужными параметрами.

1exan
28.07.2023, 12:41
Продумываю сейчас проект автоматизации водоснабжения на даче. Появился ряд вопросов.
Имеем следующий расклад. Между щитом с БКК1 и местом монтажа датчиков проложены две пнд трубы длиной 25м (диаметр 25мм) можно считать вплотную друг к другу. В одной проложен силовой кабель питания насоса, в другую планирую затащить МКЭШ 10х0,5 для подключения самих кондуктометрических датчиков, одного ПД100 и одного гидростатического датчика уровня (24в, 4-20ма). Вопросы :
1) Допускается ли такой монтаж кондуктометрических датчиков? Это к вопросу о наводках и пр. В мануале к БКК вроде говорится о том, что расстояние между БКК и датчиками нужно делать минимальным.
2) Нет ли каких-либо требований касательно периодической чистки стержней от грязи и пр.? Датчики нужны для автоматического наполнения водой бака для полива, вода чистая.
3) Может проще использовать поплавковые датчики? Кондуктометрические (конкретно ДС.ПВТ.4) приглянулись простотой монтажа (одно отверстие 3/4 + удобное подключение), а БКК есть халявный.

В дополнение к п.1. Могу заменить силовой кабель с ВВГнг на ВБбШвнг и броню заземлить (для уменьшения наводок).

При таком монтаже наводки маловероятны, тем более можно заземлить экран.
Если кондуктометрические датчики загрязнятся (или их изоляторы) всегда можно достать и почистить. Поплавковые - тоже могут загрязниться и заедать, т.к. механика, но вот достать их проблемнее. Можно поставить один поплавковый наверх как защиту от переполнения.