PDA

Просмотр полной версии : МВ210-101 + Pt100 + 4 провода



Kiralse
27.07.2023, 16:15
Здравствуйте.

Планируется использовать МВ210-101 вместе с термопреобразователями ТСП.Pt100-DIN 43650-А4-4-40-М10х1.

Термопреобразователи заявлены с 4 выходами:
69253
1,2,3 и земля (? - перевернутая Т).

В РЭ на на МВ-210-101 от 03.2023 версия 2.10 приведена схема для трехпроводного подключения - стр. 18 рисунок 5.4.

Врожденное скудоумие подсказывает, что подключать надо
Pt100 - МВ-210-10
1 - AIX-1
2 - AIX-2
3 - AIX-R

Вопрос - куда девать землю ? На AIX-R или на землю шкафа ?

kondor3000
27.07.2023, 16:29
Здравствуйте.

Планируется использовать МВ210-101 вместе с термопреобразователями ТСП.Pt100-DIN 43650-А4-4-40-М10х1.

Термопреобразователи заявлены с 4 выходами:


В РЭ на на МВ-210-101 от 03.2023 версия 2.10 приведена схема для трехпроводного подключения - стр. 18 рисунок 5.4.



Вопрос - куда девать землю ? На AIX-R или на землю шкафа ?

Какая нафик земля на ТС ? Это просто опечатка.
Есть ТС, 3 проводные и 4 проводные, подключаются по 3 и 4 проводной схеме, разница только в подключении, у вас 2 конца с одной стороны,
пойдут на клемму AIX-1. А два с другой стороны на 2 оставшихся клеммы
Скрин 69255
https://owen.ru/product/moduli_analogovogo_vvoda_s_universal_nimi_vhodami_ ethernet_mv210/connection

Kiralse
27.07.2023, 17:09
Насколько я понимаю зачем вообще 4 провода потребовались:
Измеритель должен померить сопротивление между двумя проводами по разные стороны от резистора (в случае картинки 1 поста между Т и 2 (Rt2), а потом померить сопротивление между проводами по одну стороны между 1 и Т (R1t), а также между 2 и 3 (R23). А далее вычислить сопротивление на резисторе без учета сопротивления самих проводов.
В данном случае:
Pt100 - МВ-210-10
1 - AIX-1
2 - AIX-2
3 - AIX-R
Т - AIX-1

Т.е. МВ210-101 должен померить между AIX-1 и AIX-2 и вычесть половину намеренного между AIX-1 и AIX-R.
Но если мы объединим 1 и Т на клемме AIX-1 не изменит разве измеряемое сопротивление ?

69256

Т.е. в рамках приведенной выше картинки:
между AIX-1 и AIX-2 намеряет Rtc + R2 + R1*R4/(R1+R4) - ?
между AIX2 и AI-R намеряет R2+R3

Считая что R1=R2=R3=R4, МВ210 вычислит корректно Rtc ? Как он поймет, что это не трехпроводная схема при которой между AIX-1 и AIX-2 было бы только Rtc + R2 ?

Извините если вопросы излишне примитивны, тематика не исхожена ранее.

kondor3000
27.07.2023, 17:24
Насколько я понимаю зачем вообще 4 провода потребовались:
Измеритель должен померить сопротивление между двумя проводами по разные стороны от резистора (в случае картинки 1 поста между Т и 2 (Rt2), а потом померить сопротивление между проводами по одну стороны между 1 и Т (R1t), а также между 2 и 3 (R23). А далее вычислить сопротивление на резисторе без учета сопротивления самих проводов.

Т.е. МВ210-101 должен померить между AIX-1 и AIX-2 и вычесть половину намеренного между AIX-1 и AIX-R.
Но если мы объединим 1 и Т на клемме AIX-1 не изменит разве измеряемое сопротивление ?

3 проводная схема имеет чуть большую погрешность, чем 4 проводная, погрешность указана на сайте для модуля и 3 проводного подключения.
Двух отдельных проводов достаточно, для вычисления сопротивления линии и коррекции. Остальное никого не волнует)))
Влияния линии на само сопротивление нет.
4 проводная схема используется в основном для поверки и в очень редких случаях, для особо точных измерений.

Kiralse
28.07.2023, 09:51
Большое спасибо.