Вход

Просмотр полной версии : ПЛК 210 и порты RS422



Oak
22.07.2023, 14:13
Возможно ли к ПЛК 210 организовать подключение двух приборов по RS422?
Как и какими преобразователями?
Благодарю.

melky
22.07.2023, 17:39
Если в CodeSys возможен Com over TCP то через преобразователь Ethernet-RS422

Oak
24.07.2023, 10:21
Спасибо за вариант.
А возможно ли это в CodeSys?
Кто ни будь реализовывал?

imaex
24.07.2023, 10:40
Можно взять конвертер 232/422 или 485/422. Если на 422-ом modbus, то должно работать бех изысков.

Oak
24.07.2023, 11:43
Интересно, а USB/422 преобразователи заработают на 210м?
Пробовал кто?

melky
24.07.2023, 11:51
Я не уверен, что usb доступно в качестве порта для опроса.
Мне вообще непонятно, как имея на борту ПЛК Linux упорно не использовать его возможности... в том числе и для реализации Com over TCP и использовании USB-RSXXX.

Oak
24.07.2023, 14:47
Я так понимаю про юсб-рс переходник, если на пальцах -
первый вопрос - драйвер переходника. Увидит ли линукс контроллера этот переходник и как он его увидит?
второй вопрос Codesys - увидит ли он это оборудование и как сможет с ним работать?
Правильно?
Осталось найти ответы без покупки контроллера и переходника )

melky
24.07.2023, 14:54
Ваши вопросы наверное лучше задать Евгению Кислову, он более осведомлен о составе пакетов Linux на ПЛК и скажет что возможно на нем а что нет.
Сборка Linux и CodeSys на ПЛК это совсем не тоже самое, что использование CodeSys например на Raspberry от CodeSys.de. Тут все зависит от производителя ПЛК. То есть от Овен.

kondor3000
24.07.2023, 16:14
Я так понимаю про юсб-рс переходник, если на пальцах -
первый вопрос - драйвер переходника. Увидит ли линукс контроллера этот переходник и как он его увидит?
второй вопрос Codesys - увидит ли он это оборудование и как сможет с ним работать?
Правильно?
Осталось найти ответы без покупки контроллера и переходника )

99% что работать USB не будет. А вот с TCP, возможно.

AlexZ
24.07.2023, 16:53
Возможно ли к ПЛК 210 организовать подключение двух приборов по RS422?
Как и какими преобразователями?
Благодарю.

Уточните формулировку: у кого RS-422? Если два прибора - то у них RS-485 четырехпроводный должен быть. Бывают такие электросчетчики, кажется "Эльстер метроника"

Oak
25.07.2023, 08:59
Именно RS422 - энкодер умный и считыватель штрихкодов. Подключение 1в1, нужно поэтому два порта.

Где и как найти Кислова? В ТП овена написал вопрос - пока молчат.

Евгений Кислов
25.07.2023, 09:12
Именно RS422 - энкодер умный и считыватель штрихкодов. Подключение 1в1, нужно поэтому два порта.

Где и как найти Кислова? В ТП овена написал вопрос - пока молчат.

C конвертерами USB/RS-422 может получиться, если найдете такие конвертеры на базе чипа CP210x. Но гарантии, что заработает - нет.
С конвертерами Ethernet/RS-422 типа Moxa NPort 5130 проблем не будет - для ПЛК это просто сетевое устройство, в которое он отправит данные.

Oak
25.07.2023, 11:43
Ура! Спасибо!
По скорости опроса можно оценить - ЮСБ быстрее будет опрашиваться (если получится) чем Ethernet при наличии пары модулей расширения еще? Есть смысл в юсб упираться?

melky
25.07.2023, 12:22
Oak с USB там не так просто. раз Евгений написал, что требуется СР210х то вероятно драйвер данного чипа интегрирован в ядро Linux ПЛК. Но не так давно была тема по Raspberry где человек не мог получить доступ из CodeSys к порту /dev/ttyUSBх или какие там создавала система в его случае. Хотя как было написано у других получалось... Тут может быть та же петрушка, система найдет устройство и подключит его, а из CodeSys доступа не будет... и все...

Евгений Кислов
25.07.2023, 12:24
Ура! Спасибо!
По скорости опроса можно оценить - ЮСБ быстрее будет опрашиваться (если получится) чем Ethernet при наличии пары модулей расширения еще? Есть смысл в юсб упираться?

Я не вижу смысла упираться в USB.