Просмотр полной версии : МК110-4ДН.4Р cбрасывается в заводские настройки
lunyov_i
21.07.2023, 16:00
В системе есть 2- модуля МК110-4ДН.4Р с определенного времени они стали сбрасываться произвольно в заводские настройки.
После перепрошивке, опять начинает работать, но сбросы происходят со временем все чаще и чаще, в конечном итоге каждый день.
Модули нового образца. Это что бракованная серия?
Для начала, если не используете счетчики, замкните перемычку, запрещающую изменения флэш-памяти.
lunyov_i
22.07.2023, 03:18
Пробовали замыкать JP1, тогда не управляются выхода. Хочу повторить что это модули нового а не старого образца.
Также на днях у модуля МК110-224.8ДН.4Р v2.0 настройки сбросились на заводские. Все переключатели в OFF
Мастеренко Иван
26.07.2023, 12:15
Также на днях у модуля МК110-224.8ДН.4Р v2.0 настройки сбросились на заводские. Все переключатели в OFF
Добрый день.
Уточните, пожалуйста, какая версия прошивки модуля 1.19 или 1.43?
Мастеренко Иван
27.07.2023, 12:09
Версия прошивки 1.19.
Спасибо, обновите прошивку на 1.43. На ней не наблюдалось сброса сетевых настроек.
Актуальная версия прошивок здесь: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37799
Спасибо, обновите прошивку на 1.43. На ней не наблюдалось сброса сетевых настроек.
А на предыдущей наблюдались?
lunyov_i
30.07.2023, 16:07
Спасибо, обновите прошивку на 1.43. На ней не наблюдалось сброса сетевых настроек.
Актуальная версия прошивок здесь: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37799
А что по-модулям МК110-4ДН.4Р скажете?
Пробовал прошивку 2.5. Не помогла, как и аппаратный ключ защиты от записи во flash-память. После отключения питания - полная заводская амнезия. Утомили меня эти модули. Последний раз использую их в своих проектах. Старые версии со старым конфигуратором были намного стабильнее.