PDA

Просмотр полной версии : ПЛК210 + МВ210 + СП310-Р по Modbus TCP



Ворон226
20.07.2023, 19:20
Пока три вопроса.
1. Правильно ли я организовал обмен ПЛК с МВ210 в режиме Мастер и одновременно с СП310 в режиме Слэйв?
69049
Вроде бы никто не ругается...
2. Не могу передать значение температуры на экран. Т.е. что-то передаётся, но не то.
Как я сделал?
69050
Специально поставил на инверсию байтов переменные, чтобы в процессе можно было их переставлять. Не помогает.
3. Через конфигуратор настраиваю МВ210, записываю параметры. После перезагрузки - исчезает тип датчика на входе, хотя сетевые настройки сохраняются...
Тоже самое происходит при перезапуске программы ПЛК от CodeSYS-а.
Захожу в конфигуратор (при работающей ПЛК), заново записываю тип датчика на первом входе МВ210 - всё работает...

Для полной картины прилагаю сами программы:

Евгений Кислов
20.07.2023, 19:55
Добрый день.

1. Да.
2. https://youtu.be/Zq1G_Njl5cw?list=PL2EcVEe6E9SCzVhL_BCDnaUJROikKheV x&t=394
"инверсия байтов" должна быть в FALSE
3. https://owen.ru/forum/showthread.php?t=28167&p=343043&viewfull=1#post343043

Ворон226
20.07.2023, 20:32
Добрый день.


Огромное спасибо!
Сам пытаюсь разбирать инструкции, "видосики" от ОВЕНа... Получается, что почти получилось)))
Но буду обращаться - впереди подключение около 10-ти устройств по RS-485: частотные преобразователи ОВЕН, турбомолекулярные насосы, ИБП...
И настроить связь с управляющим ПК по WAN Modbus TCP.