OlegIngener
19.07.2023, 16:48
Добрый день!
Приобретал у вас блок питания БП-30Б-Д3-24 для питания ПЛК (макс. мощность потребления 10 Вт).
Через два месяца эксплуатации стала происходить следующая ситуация: в произвольный момент пропадёт питание на выходящих их БП контактов. Зеленый индикатор "ВКЛ" тухнет. Соответственно ПЛК выключается. Буквально через секунду индикатор "ВКЛ" загорается, питание на ПЛК подается снова. Т.е БП отключается буквально на секунду. Такая ситуация может происходить несколько раз в сутки.
Хотелось бы узнать возможные причины такого поведения БП.
Заранее благодарю.
Юлия Лукина
19.07.2023, 17:03
Добрый день! Прибор необходимо отправить в сервисный центр.
СергейНовосиб
02.02.2024, 10:37
Добрый день!
Похоже это системная неисправность БП30-24. У нас БП в белых корпусах и уже к 10 шт подходит с такими проблемами.
Два БП я протестировал и выяснил, что если ток потребления 150мА и меньше - работает стабильно. Так же если ток выше 300 мА тоже работает стабильно.
Как проверил: Подключил через амперметр СПК110 - ток - 270мА. Идут перезагрузки через 3-5 минут. Подключаю параллельно СПК107 - ток - 500мА. За несколько суток ни разу не перезагрузились.
Отключаю СПК107, через некоторое время каждые 3-5 минут перезагруз. Подключил вторую СПК107 - работает стабильно. Одна СПК107 - ток -150мА и нормально работает.
Сервис центр в этом случае не поможет. Компонент схемы менять надо. На производстве БП проверяют только на максимальном токе.
Сервис центр в этом случае не поможет. Компонент схемы менять надо. На производстве БП проверяют только на максимальном токе.
Ну не умеют они делать БП. Сколько уж на форуме жаловались. Зачем проводить на себе эксперименты. Покупайте нормальные БП, других производителей. Они даже возможно дешевле выйдут.
Столкнулся с подобным поведением. Проверил: при токе 1А работает стабильно сутками. Непонятно что делать.
Посмотрел плату. Конденсатор электролитический стоит практически вплотную к радиатору. Нехорошо это.
СергейНовосиб
05.03.2024, 09:35
Неделю назад отдал БП в ремонт. До сих пор нет ответа. В результате перешли на БП другого производителя. При той-же нагрузке греется меньше, правда на один размер шире.
СергейНовосиб
13.03.2024, 04:32
Пришел ответ по ремонту, заменили DA4. Хорошо, что мне делать с остальными БП, которые также ведут? Порядка 10 шт.
Пришел ответ по ремонту, заменили DA4. Хорошо, что мне делать с остальными БП, которые также ведут? Порядка 10 шт.
Выбросить на помойку. И поменять на нормальные.
СергейНовосиб
13.03.2024, 08:45
В точку!!! Сначала отдать в ремонт, а потом ...
Зачем в ремонт, на списание сразу и установить нормальные БП . Чем обоснован выбор этих БП ? Не вижу ни одного аргумента в их пользу.
СергейНовосиб
13.03.2024, 10:31
Они еще не работали и на гарантии. Пусть ремонтируют.
Они не стоят того времени даже , чтоб ездить менять для замены Вами по объектам. Если это конструктивная недоработка, то ремонт не поможет. А отказы, кроме всего прочего, негативно скажутся на репутации Вашей продукции.