Просмотр полной версии : Счётчик посетителей на ПР 200-24
АРТ.Кар 64
17.07.2023, 15:11
https://disk.yandex.ru/d/YUtsjcX1YHM_wQ
Доброго времени суток.Не судите строго "новичка",но как реализовать на ПР 200-24 такой алгоритм работы.
Всё кажется просто,если бы "лучи" после прохода,одного из них не восстанавливались бы,но...
Возможно кто-то уже этим занимался и имеет макрос .Если поделитесь макросом-то буду весьма признателен.
kondor3000
17.07.2023, 15:18
https://disk.yandex.ru/d/YUtsjcX1YHM_wQ
Доброго времени суток.Не судите строго "новичка",но как реализовать на ПР 200-24 такой алгоритм работы.
Всё кажется просто,если бы "лучи" после прохода,одного из них не восстанавливались бы,но...
Возможно кто-то уже этим занимался и имеет макрос .Если поделитесь макросом-то буду весьма признателен.
Таких тем было много, главное есть импульс с одного датчика и со второго, по второму R_TRIG, считаете в + (когда пересечены оба луча) ,
по первому R_TRIG в минус (когда пересечены оба луча), хоть обычным счётчиком.
Если были пересечены не 2 луча, значит человек передумал и не вошёл ( не вышел), не считаем.
https://disk.yandex.ru/d/YUtsjcX1YHM_wQ
Доброго времени суток.Не судите строго "новичка",но как реализовать на ПР 200-24 такой алгоритм работы.
Всё кажется просто,если бы "лучи" после прохода,одного из них не восстанавливались бы,но...
Возможно кто-то уже этим занимался и имеет макрос .Если поделитесь макросом-то буду весьма признателен.
Например,
68937
ЗЫ.
Для алгоритма пересечения лучей, как на Вашей картинке, нужно вместо F_TRIG использовать R_TRIG
68939
АРТ.Кар 64
17.07.2023, 15:32
Большое спасибо за советы и макрос. Иду пробовать...
Это то ,что нужно. Правда макросы больше подходят для "Определения числа посетителей на объекте " Но чуточку "допилил" и стало то,что нужно. Но главное это то,что понял ,где сам "прокололся" при составлении такого макроса.
Ещё раз всем спасибо.