Здравствуйте!

Есть задача слушать канал весовых индикаторов по RS232, куда несколько раз в секунду приходит пакет типа "+00000.00" + CRLF, а затем обсчитать полученный результат и выдать как 4-20 mA.
Менять блок индикации на иной, у которого уже есть родной выход 4-20 в рамках данной задачи вообще не вариант.

Есть у Овена ПР или что иное, что подойдет для решения задачи? Благодарю.

Spawn
11.07.2023, 15:59
Есть, например, ПЛК63, "нюхайте" шину, "ищите" в ней Ваши "4-20 mA", преобразовывайте и на выход ПЛК...

melky
11.07.2023, 16:08
китайские AO поищите с Modbus протоколом. Ну и нюхайте и рассчитывайте при помощи ПК
Собственно любой модуль аналогово выхода 4=20мА подойдет.

Валенок
11.07.2023, 18:34
Мож сначала выяснить куда эти 4-20 уходят ?

EFrol
11.07.2023, 18:44
Здравствуйте!

Есть задача слушать канал весовых индикаторов по RS232, куда несколько раз в секунду приходит пакет типа "+00000.00" + CRLF, а затем обсчитать полученный результат и выдать как 4-20 mA.
Менять блок индикации на иной, у которого уже есть родной выход 4-20 в рамках данной задачи вообще не вариант.

Есть у Овена ПР или что иное, что подойдет для решения задачи? Благодарю.

Как-то мне тоже был нужен задатчик 4-20mA управляемый по ModbusRTU и обратил внимание на такой прибор как ТРМ1 (https://owen.ru/product/trm1),
который может работать в:
68776

и при этом регистр управления выходным сигналом доступен для записи:
68777

Т.е. ModbusRTU в сигнал 4-20mA преобразовать уже можно, а вот кастомный сигнал из RS-232 в ModbusRTU можно только через ПЛК.

Однако эта тема уже обсуждалась на форуме
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=9398&page=706&p=409684&viewfull=1#post409684

SkyX
12.07.2023, 07:35
Все, информацию принял, большое спасибо за помощь!