Borserg
09.07.2023, 03:45
Всем доброго дня!

Есть ли в СП3хх возможность создания элемента управления значением в регистре при помощи кнопок?
Типа "однократное нажатие кнопки - изменение значения на единицу", "нажатие и удержание кнопки - изменение значения с определенной скоростью".

EFrol
09.07.2023, 08:12
Такая возможность есть - функциональная кнопка.
68731

Borserg
09.07.2023, 08:56
Такая возможность есть - функциональная кнопка.

Спасибо! Принцип понятен, буду дорабатывать.
Например мне нужно еще задать нижний и верхний пределы.
Есть и другой вариант: все действия выполнять внутри ПР200 (СП3хх будет работать с ним в связке), а на экране панели расположить только кнопки "+", "-" и дисплей чтения регистра ПР.

EFrol
09.07.2023, 09:32
Спасибо! Принцип понятен, буду дорабатывать.
Например мне нужно еще задать нижний и верхний пределы.
Есть и другой вариант: все действия выполнять внутри ПР200 (СП3хх будет работать с ним в связке), а на экране панели расположить только кнопки "+", "-" и дисплей чтения регистра ПР.

Конечно, решать Вам. Здесь способов реализации очень много.
68732

Сергей0308
09.07.2023, 12:14
Мне кажется проще и удобнее сразу ввести нужное значение, непонятно зачем такие извращения, в смысле, так одно значение можно полчаса менять. Панель сенсорная, в смысле, неужели там нет цифровой клавиатуры?

И ограничить диапазон можно и в ПР.

Borserg
09.07.2023, 12:39
Мне кажется проще и удобнее сразу ввести нужное значение, непонятно зачем такие извращения, в смысле, так одно значение можно полчаса менять. Панель сенсорная, в смысле, неужели там нет цифровой клавиатуры?

И ограничить диапазон можно и в ПР.

Связка по Modbus задумывается такая: ПЧ "Веспер" (Slave) - ПР200 (Master) - ПР200 (Slave) - СП307-Р (Master) - СП307-Р (Modbus TCP) - SCADA.
ПИД-регулирование не используется, надо просто с панели или из Скады оперативно изменять обороты двигателя.

EFrol
09.07.2023, 12:48
Если принципиально управлять через ПР, то пойдет. А так лучше сразу к СП подключить.

Borserg
09.07.2023, 13:19
Если принципиально управлять через ПР, то пойдет. А так лучше сразу к СП подключить.

Это компрессор с шестью датчиками давления 4...20 мА (к ПР еще и ПРМ подключен), четырьмя "сухими контактами" и двумя э/м клапанами.
И все эти сигналы надо должным образом обрабатывать. Так что ПР необходимо.

В Вашем варианте цикл в функциональной области - 1 секунда.
Дробное значение ввести нельзя. Т. е. заставить значение меняться быстрее не получится?

EFrol
09.07.2023, 13:44
Можно в 3 раза быстрее, через PSB6:
68734

Вообще Вы можете в справке сами посмотреть:
68735

ПР необходим для управления клапанами, но ведь для управления ПЧ и СП будет достаточно?

Borserg
09.07.2023, 14:30
Можно в 3 раза быстрее, через PSB6:

Хорошая мысль. Спасибо!


Вообще Вы можете в справке сами посмотреть:

Да читал я справку, но только необходимые в определенный момент места.
Каюсь, на системные регистры как-то не обращал внимания.


ПР необходим для управления клапанами, но ведь для управления ПЧ и СП будет достаточно?

Лучше из одного места всем управлять.