PDA

Просмотр полной версии : УКТ38-В



Aleks84
07.07.2023, 14:59
Добрый день, помогите разобраться, как реанимировать измеритель. Работал и не было печали, а потом просто отключился. При повторном подключении в сеть, начинает постоянно срабатывать реле, а на табло в этот момент моргают 2 показания C - 0 1, U - 0 1. Реле выпаивали, проверяли, обмотка целая и показывает заявленные значения.

Николай Кузнецов
10.07.2023, 14:41
Добрый день
Для диагностики устройства заполните заявку на сайте https://owen.ru/sc_form , дождитесь ответа, что обращение зарегистрировано
Отправьте изделие в ремонт по адресу, указанному в карте доставки, или обратитесь в Региональный Сервисный Центр https://owen.ru/servisnie_centri

EFrol
10.07.2023, 15:42
Добрый день, помогите разобраться, как реанимировать измеритель. Работал и не было печали, а потом просто отключился. При повторном подключении в сеть, начинает постоянно срабатывать реле, а на табло в этот момент моргают 2 показания C - 0 1, U - 0 1. Реле выпаивали, проверяли, обмотка целая и показывает заявленные значения.

Найдите на плате вспученный электролитический конденсатор и замените.