Просмотр полной версии : Подключение к ПЛК200 после пропадания питания
1.После отключения питания, при попытке установить связь с ПЛК200 CodeSys пишет: Надо загрузить проект заново, если это делаю сбрасываются переменные PERSISTENT RETAIN.
Как устранить это поведение?
2.При подаче питания ПЛК200 надо выполнить задачу сразу(первой) потом она выполняется 1 раз в минуту.
Евгений Кислов
07.07.2023, 13:13
1.После отключения питания, при попытке установить связь с ПЛК200 CodeSys пишет: Надо загрузить проект заново, если это делаю сбрасываются переменные PERSISTENT RETAIN.
Как устранить это поведение?
2.При подаче питания ПЛК200 надо выполнить задачу сразу(первой) потом она выполняется 1 раз в минуту.
Добрый день.
PERSISTENT-переменные настраиваются иначе - надо добавить в узел Application объект Persistent-переменные.
Пока что у вас они просто RETAIN (несмотря на ключевое слово PESISTENT).
68708
Блок Persistent в Application добавлен.
Если питание не отключать он-лайн подключается и отключается нормально, а после перезаливки они обнуляются.
Евгений Кислов
07.07.2023, 13:29
Блок Persistent в Application добавлен.
Если питание не отключать он-лайн подключается и отключается нормально, а после перезаливки они обнуляются.
Напишите, пожалуйста, на support@owen.ru и предоставьте данные для удаленного подключения по AeroAdmin - мы посмотрим, что происходит.
AeroAdmin Я запустил.
Проект вам нужно отправлять?
Письмо отправил.
Я надеюсь на решение проблемы?
Евгений Кислов
10.07.2023, 07:36
Я надеюсь на решение проблемы?
В нашей CRM не вижу вашего письма.
Напишите мне в личку, пожалуйста. Пришлите данные для AeroAdmin и ваш контактный телефон.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot