Mishaurus
06.07.2023, 18:42
Есть датчик температуры. Серии К. Методом испытаний выяснил : 0 - градусов 35 Ом; 100 - градусов 55 Ом.
Вопрос:
Какой макрос выбрать для этого датчика в менеджере компонентов в среде OWEN Logic?
Если что, я новичок в этом деле.

Stentor
06.07.2023, 20:13
Есть датчик температуры. Серии К. Методом испытаний выяснил : 0 - градусов 35 Ом; 100 - градусов 55 Ом.

Типа K? И это не термопара? :confused:

Eugene.A
06.07.2023, 20:14
А вы не пробовали вместо сопротивления напряжение измерить? Тип К это вообще-то термопара.

Сергей0308
06.07.2023, 20:47
Есть датчик температуры. Серии К. Методом испытаний выяснил : 0 - градусов 35 Ом; 100 - градусов 55 Ом.
Вопрос:
Какой макрос выбрать для этого датчика в менеджере компонентов в среде OWEN Logic?
Если что, я новичок в этом деле.

Сначала плюсы:
1. У Вас множество вариантов решения, в смысле, чтобы датчик температуры с ПР подружить!
2. Макросы Вам не нужны, в смысле, для дружбы!

Для дружбы можно применить нормирующий преобразователь:

68692

или модуль расширения ПРМ-3:

68695

Из минусов:
1. Не к каждой ПР можно это присобачить, в смысле, я так понимаю Вы не знаете какое у Вас ПР, лучше это выяснить сразу(букварь Вам в помощь)!
И, надеюсь не комнатную температуру Вы собираетесь померить, в смысле термопары больше подходят для измерения высоких температур, в смысле, более 500°C?!

Юрий Н
06.07.2023, 22:14
применять 50 ом для Пр, плохая идея.
Да, работает, но для каждого датчика нужно индивидуально подгонять коэффициент.
разок помучался.
только рт1000.

Mishaurus
07.07.2023, 11:40
68705 Вот фото

Mishaurus
07.07.2023, 11:41
Устройство ПР-200
Диапазон используемых температур условно от 0 до 100 градусов.

IVM
07.07.2023, 13:29
Есть датчик температуры. Серии К. Методом испытаний выяснил : 0 - градусов 35 Ом; 100 - градусов 55 Ом.
Вопрос:
Какой макрос выбрать для этого датчика в менеджере компонентов в среде OWEN Logic?
Если что, я новичок в этом деле.

Это термопара.

https://market.yandex.ru/product--termopara-sterzhen-k-tip-datchik-600-c-rezba-m8-provod-2-m/1776405305?glfilter=14871214%3A0JTQu9C40L3QvdCwINC 00LDRgtGH0LjQutCwIDUwINC80Lw_101849123550&own-cards=12707986%3A101849123550&text=Термопара%20K-типа%2C%20температурный%20датчик&cpc=fM7idRbNONMjUiBPEXZFFs55xz8fSYPn8xC1jlkYI3ngQ4 v7hPW0xpBMC4nWGQQeTePgtEm3XWqQPJuStgEReJ5RgTa7r04G KPsDcotQ_t4QqhI3TzHplgqkAhIRgQv9zNn5-R2Ok8A0psY8lnkQHDN0h12m4kGLvsR5qGXmu0AIzBOaU3A-Ym8U8vKOJWWIHf6uL5MNou0sFOU8NimF_RdBgbXI_H__gO7a3D OV-dsRymeqUZYvHACFiAh0HpRP4oXhAXoQq36qjIXWdxNFiw%2C%2 C&rs=eJwdULsOAVEUvKJhJRoJjeIWOhGJxJJ4beEftLfyaH2A3Jb 4A4kQiURQKbx2WYUoRFTU-wMSH6CwM83kZM7M3Lknp4PXgJjkHR89DVSjio_6DhTPso_WDLw 1t310Y0BxAa-iJzDUWwnweg30FvQWgF6G2y4S9IuuJJVp8JMf8x90Lek6mNi-wSgDKDfM6WK2vkxon6G0mWmws0llnQnDEjCCWe6PaFhk5x28Yg VGbPmjLDQqTOxRH6iiVYjdBg71zJzyJmPOLfaJY-tekSb7mGWN2w5ecT9s2-S7NzCad9A2b8hfqxR6qkb5D3GGha8%2C&sku=101849123550&do-waremd5=1rI4ZfFobTLSVqNrXGGpmw&sponsored=1&cpa=1&nid=18060568

Mishaurus
07.07.2023, 18:06
Замечательно!
Только что мне это дало?
ОВЕН продаёт нечто подобное и пишут датчик температуры.
Ну пусть будет термопара, как ее подключать к пр-200?
И какой макрос использовать? Или как его прописать в программе?

Mishaurus
07.07.2023, 18:09
А может пойти проще, посоветуйте подобный датчик чтоб подключался напрямую к пр-200.
Температура от 0 до 100 градусов.

Сергей0308
07.07.2023, 19:51
Вроде уже всё написано, короче, можно что-то типа такого:

68722

https://owen.ru/product/dtshh5_termosoprotivleniya_s_vihodnim_signalom_420 _ma/modifications

Заодно и вторую часть повторю, видимо плохо доходит, макросы не нужны для этого варианта!

Можно и датчики с сетевым интерфейсом применить: https://owen.ru/product/dtsxx5m_rs/modifications

68723

Но, там цена выше раза в три!

IVM
08.07.2023, 10:12
А может пойти проще, посоветуйте подобный датчик чтоб подключался напрямую к пр-200.
Температура от 0 до 100 градусов.

Ставь Pt1000. Дешевле не получится.

Mishaurus
10.07.2023, 20:02
Ну подключил я термопару.
Показания на приборе появились.
Как теперь их скорректировать?
Использовал макрос 50М.
Тем есть редактирование макроса.
Показания выдаёт -41.8 C

Сергей0308
10.07.2023, 20:56
Ну подключил я термопару.
Показания на приборе появились.
Как теперь их скорректировать?
Использовал макрос 50М.
Тем есть редактирование макроса.
Показания выдаёт -41.8 C

Остаётся перечитать Пушкина, сказку о царе Салтане, как дойдёте до "родила царевна в ночь, не то сына не то дочь, не мышонка не лягушку, а неведому зверушку", можно остановится, в смысле, эти слова как нельзя точно определяют то, что Вы сделали!

Mishaurus
10.07.2023, 22:18
Да Вы сказочник! :)
Подскажете тогда, у меня прибор пр-200.2(4).х ( так программа определяет), на входы DI1….DI8 какой сигнал подавать? 220В? Тоесть фазу?

Сергей0308
10.07.2023, 22:39
Да Вы сказочник! :)
Подскажете тогда, у меня прибор пр-200.2(4).х ( так программа определяет), на входы DI1….DI8 какой сигнал подавать? 220В? Тоесть фазу?

Так Вы ещё и извращенец, всё должно быть с точностью до наоборот!
Вы, а не программа определяете для какой модификации ПР создавать проект, букварь Вам в помощь, в смысле, посмотрите на корпусе модификацию ПР!
Программа просто не зальётся, если проект для другой модификации ПР!
Если проект есть, можно посмотреть для какой он модификации ПР:

68753

Mishaurus
11.07.2023, 10:47
О блин, ошибся в названии, ПР200-200.2(4).х вот
А проект сам потихоньку делаю.
С этим прибором столкнулся впервые.
Вечерами прям мозговой штурм происходит.
Заказал датчик ДТС014-100М.В3.25/5 вот такой.

Сергей0308
11.07.2023, 11:03
О блин, ошибся в названии, ПР200-200.2(4).х вот
А проект сам потихоньку делаю.
С этим прибором столкнулся впервые.
Вечерами прям мозговой штурм происходит.
Заказал датчик ДТС014-100М.В3.25/5 вот такой.

Опять Вы неверную(несуществующую) модификацию написали, не получается у Вас исправиться, я так предполагаю Вы имели ввиду такую модификацию ПР200:

68769

У этой модификации дискретные входа на 220В!

Ошибку можете не исправлять, вероятно она заложена на генетическом уровне?!

И вообще, зачем Вы спрашиваете, всё равно Вы делаете как Вы хотите, а не как вам советуют, в смысле, лучше учится на чужих ошибках! Я понимаю, это не так доходчиво действует, как свои!

Разница в цене менее 400 руб.:

68768

Mishaurus
11.07.2023, 11:13
Вы доктор?

IVM
11.07.2023, 11:57
О блин, ошибся в названии, ПР200-200.2(4).х вот
А проект сам потихоньку делаю.
С этим прибором столкнулся впервые.
Вечерами прям мозговой штурм происходит.
Заказал датчик ДТС014-100М.В3.25/5 вот такой.

С ДТС014-100М.В3.25/5 погрешность измерения будет большая.

kondor3000
11.07.2023, 13:51
Заказал датчик ДТС014-100М.В3.25/5 вот такой.
Погрешность будет достигать +/-15 градусов,
потом купите ещё и Pt1000, у которого уже приемлимые +/- 1,5 градуса.

Mishaurus
11.07.2023, 17:23
Здравствуйте!
Спасибо на ссылку про ТП иТС, более менее стало понятно.
Теперь датчик ДТС014, я его только заказал и конечно с этим макросом использовать его не буду.
Пока писал это возник вопрос, а как тогда его подключить к ПР200?
Вернёмся к старому тп тип К который уже есть. Тип К , значит это термопара.
Есть возможность его подключить к пр без дополнительных устройств?

Mishaurus
11.07.2023, 21:26
Простите , что такое тэдс?

Eugene.A
11.07.2023, 21:30
Простите , что такое тэдс?
Вас что, все поисковики забанили?

Mishaurus
11.07.2023, 21:52
У меня такое ощущение , что я попал в серпентарий.
Ну не хочешь отвечать зачем флудить?

Mishaurus
11.07.2023, 21:53
Вас что, все поисковики забанили?

Я даже за вопрос извинился.

Mishaurus
11.07.2023, 21:59
ПР понимает только то что написано в документации и тэдс туда не входит

Тоесть, пр200 тп не понимает, только тс. Правильно?

Eugene.A
11.07.2023, 22:08
Я даже за вопрос извинился.
Иногда толчок пониже спины в нужном направлении полезнее долгих объяснений.

kondor3000
11.07.2023, 23:01
У меня такое ощущение , что я попал в серпентарий.
Ну не хочешь отвечать зачем флудить?

Вот интересно, вы только плохие посты замечаете или всё таки прочитали, что заказанный датчик М100 будет работать с дикой погрешностью?
При том, что как минимум 2 человека написали про Pt1000

Mishaurus
12.07.2023, 11:50
Вот интересно, вы только плохие посты замечаете или всё таки прочитали, что заказанный датчик М100 будет работать с дикой погрешностью?
При том, что как минимум 2 человека написали про Pt1000
Я прочитал это.
О том что такая погрешность ранее не писали.
Закажу ещё один , какой Вы советуете.
Путь к правде тернист и финансово затрачен. Учимся.

Mishaurus
19.09.2023, 18:22
Здравствуйте!
Датчик пробрёл какой советовали Pt1000. Подключил к пр200, температуру выдаёт. Откалибровал.
Такой вопрос:
- как сделать чтоб по достижении определенной температуры включалась реле Q1?

EFrol
19.09.2023, 18:53
Здравствуйте!
Датчик пробрёл какой советовали Pt1000. Подключил к пр200, температуру выдаёт. Откалибровал.
Такой вопрос:
- как сделать чтоб по достижении определенной температуры включалась реле Q1?

Хороший вопрос:
70294

Mishaurus
19.09.2023, 19:32
В константе значение 100 это что? Градусы или Омы?

Mishaurus
19.09.2023, 19:44
Всё разобрался

Mishaurus
19.09.2023, 19:51
Подскажите как элементы на схеме сделать меньше?

АРТ.Кар 64
19.09.2023, 19:53
Уменьшить масштаб. Или измените размеры "холста" Кликните ПКМ и задайте нужные параметры.

Mishaurus
19.09.2023, 19:58
И ещё как сделать гистерезис? Чтоб реле не дребежало

Mishaurus
19.09.2023, 19:59
Масштаб увеличивает или уменьшает всю картинку

Mishaurus
19.09.2023, 20:06
С гистерезисом разобрался

АРТ.Кар 64
19.09.2023, 20:44
Значит дело пошло. Теперь выводите показания температуры на "Экран". Также можно ( то есть даже нужно) вывести на "Экран" "уставку" и "гистерезис"
Не плохо также и состояние реле "вывести" на экран. Что бы каждый раз не запускать комп с ОЛ,а делать все изменения с кнопок ПР 200. То есть уходите от "констант" и делайте все параметры "изменяемыми". Учиться-так учиться.
Я так и не понял,что у Вас за датчик. Но если термосопротивление-то макрос из "Менеджера компонентов" на Pt1000 использовать надо. Ибо в этом макросе задаётся параметр сопротивления самих проводов. Не правильно заданный параметр может существенно сказаться на погрешности. Если нужен датчик для "учения" то могу предложить PTC 100.
Параметры надо смотреть по "Справочнику",а цену не знаю(достался по случаю). Но всяком случае температуру в комнате показывает точно.

Mishaurus
21.09.2023, 17:16
Да, дело пошло. Датчик как и советовали купил Pt1000. Макрос подтянул. На экран вывел. Откалибровал так, в чайник засунул там точно 100 и подбором R провода добился более точной 99,8С
Теперь вопрос с гистерезисом остался открытым. При переходе заданной температуры реле дребезжит.

Mishaurus
21.09.2023, 17:30
Но сейчас самое главное разобраться как сделать элементы проекта маленькими, а хост оставить. А то не вмещаются.

АРТ.Кар 64
21.09.2023, 17:34
Как вариант..."Объединяйте" блоки в макросы.
Макрос будет маленький,а ФБ в нем может быть много.
А что бы контакты не дребезжали-так тоже есть варианты..Можно использовать RS-триггер,либо выставить "задержку на включение".

Sergej_
21.09.2023, 17:38
Но сейчас самое главное разобраться как сделать элементы проекта маленькими, а хост оставить. А то не вмещаются.
Размер холста увеличить. Самое простое.

Откалибровал так, в чайник засунул там точно 100 и подбором R провода добился более точной 99,8С
Не факт что там 100 град. может быть и 94 например.

Mishaurus
21.09.2023, 17:54
Размер холста увеличить. Самое простое.

Не факт что там 100 град. может быть и 94 например.

При нормальном атмосферном давлении температура закипания воды 100С.
Я ж не в горах нахожусь.

Mishaurus
21.09.2023, 17:55
Размер изменить просто, но увеличивается и холст и элементы в нем. А я хочу элементы уменьшить. Как?

Mishaurus
21.09.2023, 17:59
Как вариант..."Объединяйте" блоки в макросы.
Макрос будет маленький,а ФБ в нем может быть много.
А что бы контакты не дребезжали-так тоже есть варианты..Можно использовать RS-триггер,либо выставить "задержку на включение".
Триггер ставил, почему-то все равно дребезжит. Я на видео подсмотрел, Жук показывал, сделал так же и не получилось.

Mishaurus
21.09.2023, 18:02
Размер изменить просто, но увеличивается и холст и элементы в нем. А я хочу элементы уменьшить. Как?
Все и с этим разобрался, в свойствах холста увеличиваешь значения ширины и высоты.

АРТ.Кар 64
21.09.2023, 18:11
Опять достижение. Только не спрашивайте "Как изменить цвет холста"?
А то будет не "серый холст",а (допустим) "зелёная поляна"

Mishaurus
21.09.2023, 22:53
Опять достижение. Только не спрашивайте "Как изменить цвет холста"?
А то будет не "серый холст",а (допустим) "зелёная поляна"
Смешно!
Ещё изучил как сборку элементов добавлять или саздпать в макрос, удобная вещь.

Mishaurus
15.02.2024, 15:50
Здравствуйте!
Помогите создать макрос.
Задача такая:
Есть три входных сигнала D1,D2,D3. На D4 сигнал "СБРОС". Выход один.
При поступление на D1 сигнала срабатывало реле D01, а на остальные два не реагировали.
Так же и на D2 и D3. Ну и сброс происходил при сигнале на D4 или при перезагрузки устройства.

Сергей0308
15.02.2024, 18:30
Здравствуйте!
Помогите создать макрос.
Задача такая:
Есть три входных сигнала D1,D2,D3. На D4 сигнал "СБРОС". Выход один.
При поступление на D1 сигнала срабатывало реле D01, а на остальные два не реагировали.
Так же и на D2 и D3. Ну и сброс происходил при сигнале на D4 или при перезагрузки устройства.

В смысле, выход один, как мы узнаем по какому сигналу он сработал(включился)?
Может тогда выход целочисленный, в смысле, в виде битовой маски входных сигналов?
Короче, много раз подобное обсуждалось!

73597

Только у переменной "V" уберите энергонезависимость, чтобы сбрасывалось при перезагрузке ПР.

https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33123

МихаилГл
15.02.2024, 18:43
Здравствуйте!
Помогите создать макрос.
Задача такая:
Есть три входных сигнала D1,D2,D3. На D4 сигнал "СБРОС". Выход один.
При поступление на D1 сигнала срабатывало реле D01, а на остальные два не реагировали.
Так же и на D2 и D3. Ну и сброс происходил при сигнале на D4 или при перезагрузки устройства.

На вход rs триггера ставишь элемент "И" с 4мя входами: d1, not d2, not d3 и not выход триггера. И так для каждого из 3х входов.
d4 заводишь на всё сбросы триггеров. Всё выходы триггеров на элемент "или" и его выход на d01

Mishaurus
20.02.2024, 09:46
Спасибо!
С тапками не много разобрался, но!
При копирование этого проекта в свой происходит странная вещь. Постоянно идет сигнал с выхода Q1 (EXTRACT81).
Причем выходы другие тоже работают, но при сбросе возвращается на Q1.
Еще не понятно, в Вашем проекте всё работает, а он сделан под ПР на 24В, копирую опять в свой висит сигнал Q1.
А у меня ПР на 220В.

Сергей0308
20.02.2024, 10:06
Спасибо!
С тапками не много разобрался, но!
При копирование этого проекта в свой происходит странная вещь. Постоянно идет сигнал с выхода Q1 (EXTRACT81).
Причем выходы другие тоже работают, но при сбросе возвращается на Q1.
Еще не понятно, в Вашем проекте всё работает, а он сделан под ПР на 24В, копирую опять в свой висит сигнал Q1.
А у меня ПР на 220В.

Чтобы работало как у меня в проекте, надо и настройки макросов перенести, находятся в свойствах макроса!
Модификация ПР не имеет значения!

Mishaurus
20.02.2024, 10:41
А можно подробнее?

Mishaurus
20.02.2024, 10:43
Вот я копирую проект Ваш, переношу в свой. А дальше что нужно сделать?

Сергей0308
20.02.2024, 11:02
Вот я копирую проект Ваш, переношу в свой. А дальше что нужно сделать?

Открыть свойства двух макросов в моём проекте, посмотреть настройки и перенести в свой проект, всё!
Вроде ясно написал, неужели это так сложно сделать?

73705

МихаилГл
20.02.2024, 11:03
Вот я копирую проект Ваш, переношу в свой. А дальше что нужно сделать?

Возможно нужно вот тут посмотреть:73704

Mishaurus
20.02.2024, 11:23
Спасибо огромное! Получилось!:D

Mishaurus
20.02.2024, 11:51
Подскажите еще такой вопрос, как избавится от дребезга реле при достижении заданной температуры?

Сергей0308
20.02.2024, 12:00
Подскажите еще такой вопрос, как избавится от дребезга реле при достижении заданной температуры?

В менеджере компонентов есть макрос двухпозиционного(релейного) регулятора с гистерезисом!

Mishaurus
20.02.2024, 12:35
Так, я использую макрос Pt1000, на выходе создал переменную С. Теперь создал блок сравнения FGT
На вход FGT поставил переменную С и константу на нужную температуру.
Теперь как использовать двухпозиционный блок с гистерезисом, вернее как его использовать. включаться должно при 35С, а выключаться при 98С?
Или куда поставить блок времени TON?

Sergej_
20.02.2024, 14:23
или так
73715

МихаилГл
21.02.2024, 05:08
или так
73715

Классика...

Сергей0308
24.02.2024, 20:53
Здесь в посте 3398 выкладывал свой вариант макроса двухпозиционного регулятора с явным указанием значений включения-выключения выхода, мне кажется так намного проще настроить и настройками режима работы нагреватель/холодильник в свойствах макроса:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=26216&page=340

73874