PDA

Просмотр полной версии : МУ210-412. Безопасное состояние



railman
29.06.2023, 14:41
Здравствуйте!
Сразу скажу, впервые столкнулся с устройствами ОВЕН. Искал по форуму аналогичный вопрос, не нашел.

В инструкции есть такие слова:
"Модуль при включении перейдет в состояние, которое было установлено последним до выключения, и будет находиться в нем до получения новой команды от Мастера сети."
Меня интересует вопрос, что происходит при обрыве и восстановлении связи.
Т.е. например, если до обрыва связи выход был включен, после обрыва модуль переходит в "Безопасное состояние" и отключает выход, то после получения первого запроса выход сам по себе включится?

Александр Пинэко-Скворцов
03.07.2023, 08:54
Здравствуйте!
Сразу скажу, впервые столкнулся с устройствами ОВЕН. Искал по форуму аналогичный вопрос, не нашел.

В инструкции есть такие слова:
"Модуль при включении перейдет в состояние, которое было установлено последним до выключения, и будет находиться в нем до получения новой команды от Мастера сети."
Меня интересует вопрос, что происходит при обрыве и восстановлении связи.
Т.е. например, если до обрыва связи выход был включен, после обрыва модуль переходит в "Безопасное состояние" и отключает выход, то после получения первого запроса выход сам по себе включится?

Добрый день!

Да, верно.
После обрыва связи любой запрос (необязательно к битовой маске выходов) воспринимается модулем, как восстановление связи. Поэтому выходы перейдут в последнее состояние до обрыва.
Если первым запросом после обрыва будет изменение битовой маски, то выходы модуля установятся соответственно этому запросу.

Валерий "mad Dog" Шмараев
04.09.2023, 06:46
здравствуйте! МУ210-412, первые 8 выходов - частота и коэффициент заполнения регулируемые, же?

Евгений Кислов
04.09.2023, 07:00
здравствуйте! МУ210-412, первые 8 выходов - частота и коэффициент заполнения регулируемые, же?

Добрый день.
Да.