Здравствуйте!
Сразу скажу, впервые столкнулся с устройствами ОВЕН. Искал по форуму аналогичный вопрос, не нашел.
В инструкции есть такие слова:
"Модуль при включении перейдет в состояние, которое было установлено последним до выключения, и будет находиться в нем до получения новой команды от Мастера сети."
Меня интересует вопрос, что происходит при обрыве и восстановлении связи.
Т.е. например, если до обрыва связи выход был включен, после обрыва модуль переходит в "Безопасное состояние" и отключает выход, то после получения первого запроса выход сам по себе включится?
Александр Пинэко-Скворцов
03.07.2023, 08:54
Здравствуйте!
Сразу скажу, впервые столкнулся с устройствами ОВЕН. Искал по форуму аналогичный вопрос, не нашел.
В инструкции есть такие слова:
"Модуль при включении перейдет в состояние, которое было установлено последним до выключения, и будет находиться в нем до получения новой команды от Мастера сети."
Меня интересует вопрос, что происходит при обрыве и восстановлении связи.
Т.е. например, если до обрыва связи выход был включен, после обрыва модуль переходит в "Безопасное состояние" и отключает выход, то после получения первого запроса выход сам по себе включится?
Добрый день!
Да, верно.
После обрыва связи любой запрос (необязательно к битовой маске выходов) воспринимается модулем, как восстановление связи. Поэтому выходы перейдут в последнее состояние до обрыва.
Если первым запросом после обрыва будет изменение битовой маски, то выходы модуля установятся соответственно этому запросу.
Евгений Кислов
04.09.2023, 07:00
здравствуйте! МУ210-412, первые 8 выходов - частота и коэффициент заполнения регулируемые, же?
Добрый день.
Да.
Здравствуйте!
Не понятно подключение нагрузок к выходам МУ210-412. Почему на нём есть COM с номерами и COM без номеров. Если подавать напряжение =24В, то на клеммы U+ естественно даём "+", а вот на какие COM подавать "-"?
МихаилГл
01.07.2024, 09:07
Здравствуйте!
Не понятно подключение нагрузок к выходам МУ210-412. Почему на нём есть COM с номерами и COM без номеров. Если подавать напряжение =24В, то на клеммы U+ естественно даём "+", а вот на какие COM подавать "-"?
Руководство, п. 5.5:
Клеммы общего питания сом выходов объединены внутри модуля...
PS Ну а нумерованных они, чтоб была возможность всё эти дискретные выхода подключить не на один выходной сом...
Николай Суриков
01.07.2024, 09:08
Здравствуйте!
Не понятно подключение нагрузок к выходам МУ210-412. Почему на нём есть COM с номерами и COM без номеров. Если подавать напряжение =24В, то на клеммы U+ естественно даём "+", а вот на какие COM подавать "-"?
Клеммы общего питания (COM) выходов объединены внутри модуля. Проверьте.