PDA

Просмотр полной версии : ПЛК150 и его интерфейсы и протоколы



Olga_tst
10.02.2009, 15:04
Добрый день!
Такой вопрос, возможна ли на ПЛК150 одновременная работа на интерфейсе RS-485 протоколов ОВЕН и Modbus???

Филоненко Владислав
10.02.2009, 20:58
Возможно, но не рекомендую.
1. Посылки будут мешать друг другу и общая пропускная способность будет значительно ниже.
2.необходимо будет очень тщательно настраивать периоды опроса, таймауты ожидания ответа и Framing Time для мастеров, чтобы ответы и запросы не накладывались друг на друга.

Если есть регулярный опрос по одному интерфейсу и редкая настройка по другому - вариант жизнеспособный - один мастер выключаем, второй включаем, настраиваемся и возобновляем опрос.

Если же надо оба проткола одновременно использовать - ищите другой вариант.

Olga_tst
11.02.2009, 10:38
Большое спасибо за информацию :)

Такой еще вопрос неожиданно возник, пока нигде не могу найти в справке ответ: при крнфигурировании модуля МВА8 в Конфигураторе МВА, когда меняю на входе (любом) тип датчика, выдает ошибку "Запрещающий групповой атрибут находится на уровне 0 (в корне)", и никак не записывает эти параметры в модуль. При чем с другими модулями такой ошибки нет.
Пожалуйста, помогите СРОЧНО!!! Как от нее избавиться?

Olga_tst
11.02.2009, 10:53
И заводские настройки не восстанавливаются, выдает те же самые ошибки...

Olga_tst
11.02.2009, 14:19
Ни у кого видимо не было таких проблем, да?...

Малышев Олег
11.02.2009, 14:34
Посмотрите
1) Соответствие версии конфигуратора версии прошивки
2) Установите джампики защиты eeprom на плате в соответствии с РЭ

Olga_tst
11.02.2009, 14:52
1) Как посмотреть соответствие версий? конфигуратор 3.0.0.8 (последний, сегодня скачивала), модуль v.7.5. (у двух других модулей, которые работают корректно, теже самые параметры)...
2) джампики уже пробовала по всякому ставить, все равно не помогает :(

Малышев Олег
11.02.2009, 15:26
Позвоните в тех поддержку или спросите в ветке эксплуатация

Olga_tst
11.02.2009, 15:31
Да да, звонила уже в тех.поддержку. Перепробовали с ними сто вариантов, пока безрезультатно. Возможно уже придется назад этот модуль возвращать... Думала, может еще у кого такие глюки были.....

Kirill
11.02.2009, 16:09
Да да, звонила уже в тех.поддержку. Перепробовали с ними сто вариантов, пока безрезультатно. Возможно уже придется назад этот модуль возвращать... Думала, может еще у кого такие глюки были.....

посмотрите почту, Ольга.

Юрий_Уфа
12.02.2009, 11:52
У нас что то было подобное. Мы перекрестившись изменили состояние соседнего джампика, а не того что написано в док.
Нам повезло. Он МВА8 соеденился на заводских настройках.
Вот такая история. Ей мес 6

Olga_tst
12.02.2009, 14:58
Ага, мы уже соединились тоже, но нам сказали провести юстировку. Проводим ее, она неудачна... И тем более в РЭ на МВА8 написано про перемычку Х2, а при юстировке в Конфигураторе МВА8 говорится про JP1. Вот и как это понимать??? Мы проводили юстировку с Х2. Пока боюсь использовать Х1 что-то... :(

nerev
26.11.2009, 07:43
Достаточно лаконичный ответ был дан Ольге. А что делать всем остальным, у кого в конфигураторе выдается ошибка при записи "Запрещающий групповой атрибут находится на уровне 0 (в корне)" (в дыух типах переменных: протокол и положение точки), + ко всему прочему "Запрещающий групповой атрибут находится на уровне 1" (в остальных настройках канала)? Срочно нужна помощь, pls.

Филоненко Владислав
26.11.2009, 15:54
может быть перенести обсуждение из раздела плк, т.к. к нему оно уже никакого отношения не имеет?