Добрый день, на работе завалялись эти два устройства ОВЕН СП310-Б, Delta DVP-14SS2. Решил попробовать их подружить по RS485 MODBUS RTU, пересмотрел весь ютуб и тому подобное но успехов никаких. По схеме поставил на обо конца резисторы 120 Ом, но все равно не помогло. Пробовал с разными настройками связи и тоже безрезультатно. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело?

melky
27.06.2023, 13:04
Переменные в ПЛК есть, чтобы проверять? а то будет при запросах Illegal Address и все тут...

petera
27.06.2023, 13:05
Добрый день, на работе завалялись эти два устройства ОВЕН СП310-Б, Delta DVP-14SS2. Решил попробовать их подружить по RS485 MODBUS RTU, пересмотрел весь ютуб и тому подобное но успехов никаких. По схеме поставил на обо конца резисторы 120 Ом, но все равно не помогло. Пробовал с разными настройками связи и тоже безрезультатно. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело?

Потому, как в стандартной конфигурации СП300 не включен драйвер для Delta DVP, а MODBUS RTU он (Delta DVP) наверно не понимает.

petera
27.06.2023, 13:08
В папке .\Device, переименуй файл "Device_ext.ini" в "Device.ini"
68478

После этого появится твоя Delta среди устройств
68479

Юрий К.
27.06.2023, 13:11
В ПЛК создал контакт X0 который идет на катушку Y0. Ну а в панельки сделал кнопку с адресом X0. Нажимаешь и ноль реакции. Еще поставил Кнопку вызова окна с адресом 60013 что бы вызвать окно Диагностики обмена, там горит зеленый индикатор на против PLC, но при нажатии кнопки X0 индикатор переключается на красный, через секунд 5 опять зеленый.

Юрий К.
27.06.2023, 13:12
Это у меня все есть, я дельту выбираю там

melky
27.06.2023, 14:29
Юрий К. а что, у Delta прямо сразу Modbus открывает все и вся что вы входом/выходом ограничиваетесь?

Снифер между ними и прослушать порт, что посылает панель, что отвечает ПЛК?

pkl
28.06.2023, 14:18
Входом с панели управлять не получится. Нужно использовать внутренние биты М.
Не забудьте про их адреса Модбас. 68506

Дельта понимает и RTU и ASCII.
И на картинках параметр четности панели и ПЛК не совпадают.

Юрий К.
29.06.2023, 12:22
Входом с панели управлять не получится. Нужно использовать внутренние биты М.
Не забудьте про их адреса Модбас. 68506

Дельта понимает и RTU и ASCII.
И на картинках параметр четности панели и ПЛК не совпадают.

Спасибо большое, перепробовал все но только таблица эта выручила, теперь все работает, спасибо!