PDA

Просмотр полной версии : ПК не видил модуль МВ210-101 после смены IP



palka444
26.06.2023, 16:01
Не могу корректно настроить модуль МВ210-101. При подключении к ПК он не пингуется и его не видит программа через Ethernet. Не знаю в чем причина. Пробовал разные ip, разные адреса шлюзов, все бестолку. Сижу с ноутбука, на нем вайфай и LAN порт. Через USB программа видит модуль. Обновление прошивки или сброс к заводским не помогает. В любом случае это не как не влияет на смену ip (могу поменять ip только через USB кабель, через настройки в программе). Смена прошивки на 1.1.3 не работает, программа либо просто не видит модуль после перезагрузке(в конце прошивки) либо мастер прошивки пишет что идентификатор прошивки(0хB210) неверен, нужен индификатор(0хD210). Может кто сталкивался с этим? Прошу помощи. Спасибо

imaex
26.06.2023, 16:38
Вы с бука напрямую к модулю по ethernet подключаетесь? Если да, то кабель прямой или кросс-овер? Если прямой, то очевидно, что ни один из адаптеров ethernet на его концах не поддерживает auto mdi/mdi-x. Берите кроссоверный кабель или через коммутатор какой подключитесь.

palka444
26.06.2023, 16:54
Что такое кросс-овер? Кабель использую тот который шел вместе с модулем.

palka444
26.06.2023, 16:59
68462 Вот настройки, все равно не видит.

Валенок
26.06.2023, 17:51
может про шлюз в адаптере ноута убрать?

imaex
26.06.2023, 17:58
может про шлюз в адаптере ноута убрать?

Пофиг. Сеть одна - 192.168.1.0/24

imaex
26.06.2023, 18:02
Что такое кросс-овер? Кабель использую тот который шел вместе с модулем.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Кросс-кабель_Ethernet

Подойдём с другой стороны - физический линк на обеих сторонах кабеля есть? Индикаторы соединения на модуле и адаптере ноута горят?

По идее, на модуле 2-хпортовый коммутатор, т.ч. auto mdi/mdi-x должен уметь. По идее.

plcmaster
28.06.2023, 16:01
Добрый день! Столкнулся с такой же проблемой. У меня двадцать модулей МВ210-101 стоят друг за дружкой. Стал прописывать адреса через Ethernet по одному. Потом решил подключить два, и посмотреть на какой запишется. В результате один модуль нормально поменял адрес, а второй поменял, но перестал отвечать. При подключении через USB можно менять адрес, и все настройки и перезагружать модуль, но по Ethernet он не отвечает.
Менял IP, маску, подсетку, на компе вслед за этим тоже всё менял, безрезультатно.
Отключал и включал питание, подключался напрямую кабелем, через хаб напрямую кабелем, даже прошивку накатил, правда она такая же как была (1.1.4).
Модуль стоит в середине гирлянды и через него связь идёт с теми, кто дальше (кольцо я специально разорвал). Но сам он не отвечает на свой IP. Что делать не знаю.
Завтра еще попробую вынуть у него батарейку, про которую конфигуратор пишет, что какое-то напряжение.
Подскажите как можно восстановить работоспособность Ethernet?

P.S. И точно такая же фигня с модулем МВ210-212

PPS Проблему обнаружил - при попытке записать в два модуля один модуль автоматически сменил адрес вместо 192.168.х.х сделал 199.168.х.х. А я не замечал долгое время.