PDA

Просмотр полной версии : Суна 122 4.20 с ПЧ FC51



Dumlen
25.06.2023, 15:46
Добрый день, может кто сталкивался с похожей проблемой, на Суне задаётся задание на поддержание перепада в 1бар но при этом частотник должен работать на минимальной частоте а она не опускается ниже 40гц, если ставить задание ниже ничего не меняется

fffredi
27.06.2023, 10:31
Добрый день, может кто сталкивался с похожей проблемой, на Суне задаётся задание на поддержание перепада в 1бар но при этом частотник должен работать на минимальной частоте а она не опускается ниже 40гц, если ставить задание ниже ничего не меняется

Если настроено и подключено всё правильно, попробуйте с коэффициентами ПИД поиграться (на СУНЕ). Было такое, что при стандартных коэф-ах ПИД у меня ПЧ не выходил на уставку.

fffredi
27.06.2023, 10:39
Добрый день, может кто сталкивался с похожей проблемой, на Суне задаётся задание на поддержание перепада в 1бар но при этом частотник должен работать на минимальной частоте а она не опускается ниже 40гц, если ставить задание ниже ничего не меняется

И вот это проверьте правильно ли настроено:
Если необходимо регулировать по разности давления давлений прямой и обратной воды (алгоритмы 04.хх и 05.хх), то необходимо включить датчик Робр (Регулирование: Режим- Рпр.- Робр) По умолчанию регулирование происходит по уставке Рпр.