Коллеги, добрый день!
Столкнулся с интересной проблемой, долгое время читал форум, чтобы найти ответ на интересующий меня вопрос, дабы не засорять форум новыми ветками, но увы, не нашёл.
Проблема следующая! В пяти рядом стоящих щитах расположены 29 устройств плавного пуска, которые мне необходимо опрашивать по Modbus'у.
Результат положительный, устройства опрашиваются. Однако, когда я включаю все 29 устройств, все устройства, находящиеся в самом дальнем от ПЛК щите не читаются, "шина не запущена".
Добавил резисторы на 120 Ом на ПЛК и клеммы последнего УПП из цепи, позитивного результата это не принесло.
Проверял шину на обрыв, шина в порядке.
Интересный факт: если я отключу 5-6 устройств, что успешно опрашивались ПЛК, на устройствах в дальнем щите начнётся успешный опрос.
В чём может быть дело, коллеги? Кто сталкивался с подомным и как это можно решить? Всем спасибо!

EFrol
24.06.2023, 13:11
Похоже слишком много Slave-ов (просаживается сеть). Попробуйте где-то в середине (в разрыв) RS-485 поставит АС5 (https://owen.ru/product/owen_as5)

Chaynik
24.06.2023, 13:44
Звучит логично, как проверю - отпишусь, спасибо!

Chaynik
27.06.2023, 13:18
Вы оказались правы! Проблема решена, спасибо!