Просмотр полной версии : Автонастройка ПИД регулятора в режиме «холодильник «
Здравствуйте! Как-то раньше не было нужды использовать ПИД регулятор из Овен лоджика в режиме холодильника, сейчас появилась такая задача. Автонастройку пытаюсь сделать как всегда на нагревателе делаю, выдаёт отрицательные значения на выход, в мануале описана методика проведения автонастройки только для нагревателя. Может есть у кого опыт настройки для охлаждения?
Здравствуйте! Как-то раньше не было нужды использовать ПИД регулятор из Овен лоджика в режиме холодильника, сейчас появилась такая задача. Автонастройку пытаюсь сделать как всегда на нагревателе делаю, выдаёт отрицательные значения на выход, в мануале описана методика проведения автонастройки только для нагревателя. Может есть у кого опыт настройки для охлаждения?
Поменять местами уставку и текущее значение.
Или установить "-" перед коэффициентом усиления, но это работает не для всех реализаций регулятора.
Поменять местами уставку и текущее значение.
Или установить "-" перед коэффициентом усиления, но это работает не для всех реализаций регулятора.
Спасибо, попробую.
Попробовал. Автонастройки на холодильнике нет у овенского пида, это ответ техподдержки. При замене уставки и действующего значения местами на входах в режиме нагревателя работает корректно, но автонастройка не работает, охлаждает на мощности 100 и не сбрасывает на 0, приходилось выключать анр, чтобы не заморозить теплообменник.
klocker а если ПИД использовать как нагреватель, при этом инвертировать температуру на входе ПИДа получится воспользоваться автонастройкой ?
klocker а если ПИД использовать как нагреватель, при этом инвертировать температуру на входе ПИДа получится воспользоваться автонастройкой ?
Не пробовал, вручную подобрал коэффициенты
klocker а если ПИД использовать как нагреватель, при этом инвертировать температуру на входе ПИДа получится воспользоваться автонастройкой ?
Если такое сделать, то процесс регулирования будет не сходящимся, а расходящимся, т.е система пойдет в разнос.
IVM почему это вдруг? ПИД просто обмануть на процессе авто настройки, пусть свято верит, что он нагревает с -5 до +18 или какие там температуры должны быть для холодильника с обратным знаком?
IVM почему это вдруг? ПИД просто обмануть на процессе авто настройки, пусть свято верит, что он нагревает с -5 до +18 или какие там температуры должны быть для холодильника с обратным знаком?
Посмотри как устроен ПИД-регулятор.
IVM а какая разница, что у него внутри, если для его работы важно, что у него снаружи?
IVM а какая разница, что у него внутри, если для его работы важно, что у него снаружи?
Это тебе так кажется.;)
IVM вы хотите сказать, что ПИД будет по разному работать если будет нагревать с +5 до +25 и с -5 до +18 ? с чего бы вдруг ему работать по разному при одинаковых настройках ?
а если ПИД использовать как нагреватель, при этом инвертировать температуру на входе ПИДа
Это ты писал ? "инвертировать температуру" - это что означает ?
IVM Ну программно обмануть ПИД, если надо охлаждать с +5 до -18 сделать так, чтобы на вход ПИД попадала Т от -5 до +18 (образно). То есть чтобы ПИД считал, что он как бы нагревает и включить авто настройку. Сработает такое для программного ПИД или нет?
IVM Ну программно обмануть ПИД, если надо охлаждать с +5 до -18 сделать так, чтобы на вход ПИД попадала Т от -5 до +18 (образно). То есть чтобы ПИД считал, что он как бы нагревает и включить авто настройку. Сработает такое для программного ПИД или нет?
Если ПИД будет при автонастройке греть, а температура при этом будет падать, то ПИД будет еще сильнее греть и никакой автонастройки не получится.
IVM вы прочтите внимательнее о чем я говорю, ПИД у нас программный, можно ли его обмануть так же программно, заставляя думать, что он греет, хотя на самом деле будет охлаждать?
Посмотрел в менеджере компонентов, не увидел там ПИД макроса с функцией авто настройки
Здравствуйте. Можете скинуть проект автонастройки нагревателя? Не могу нигде найти, очень нужно для насосов на ВНС....