PDA

Просмотр полной версии : Автонастройка ПИД регулятора в режиме «холодильник «



klocker
21.06.2023, 06:10
Здравствуйте! Как-то раньше не было нужды использовать ПИД регулятор из Овен лоджика в режиме холодильника, сейчас появилась такая задача. Автонастройку пытаюсь сделать как всегда на нагревателе делаю, выдаёт отрицательные значения на выход, в мануале описана методика проведения автонастройки только для нагревателя. Может есть у кого опыт настройки для охлаждения?

1exan
21.06.2023, 06:20
Здравствуйте! Как-то раньше не было нужды использовать ПИД регулятор из Овен лоджика в режиме холодильника, сейчас появилась такая задача. Автонастройку пытаюсь сделать как всегда на нагревателе делаю, выдаёт отрицательные значения на выход, в мануале описана методика проведения автонастройки только для нагревателя. Может есть у кого опыт настройки для охлаждения?

Поменять местами уставку и текущее значение.
Или установить "-" перед коэффициентом усиления, но это работает не для всех реализаций регулятора.

klocker
21.06.2023, 06:26
Поменять местами уставку и текущее значение.
Или установить "-" перед коэффициентом усиления, но это работает не для всех реализаций регулятора.

Спасибо, попробую.

klocker
21.06.2023, 20:44
Попробовал. Автонастройки на холодильнике нет у овенского пида, это ответ техподдержки. При замене уставки и действующего значения местами на входах в режиме нагревателя работает корректно, но автонастройка не работает, охлаждает на мощности 100 и не сбрасывает на 0, приходилось выключать анр, чтобы не заморозить теплообменник.

melky
22.06.2023, 08:48
klocker а если ПИД использовать как нагреватель, при этом инвертировать температуру на входе ПИДа получится воспользоваться автонастройкой ?

klocker
28.06.2023, 11:29
klocker а если ПИД использовать как нагреватель, при этом инвертировать температуру на входе ПИДа получится воспользоваться автонастройкой ?

Не пробовал, вручную подобрал коэффициенты

IVM
28.06.2023, 13:38
klocker а если ПИД использовать как нагреватель, при этом инвертировать температуру на входе ПИДа получится воспользоваться автонастройкой ?

Если такое сделать, то процесс регулирования будет не сходящимся, а расходящимся, т.е система пойдет в разнос.

melky
28.06.2023, 13:58
IVM почему это вдруг? ПИД просто обмануть на процессе авто настройки, пусть свято верит, что он нагревает с -5 до +18 или какие там температуры должны быть для холодильника с обратным знаком?

IVM
28.06.2023, 14:59
IVM почему это вдруг? ПИД просто обмануть на процессе авто настройки, пусть свято верит, что он нагревает с -5 до +18 или какие там температуры должны быть для холодильника с обратным знаком?

Посмотри как устроен ПИД-регулятор.

melky
28.06.2023, 15:21
IVM а какая разница, что у него внутри, если для его работы важно, что у него снаружи?

IVM
28.06.2023, 15:34
IVM а какая разница, что у него внутри, если для его работы важно, что у него снаружи?

Это тебе так кажется.;)

melky
28.06.2023, 15:47
IVM вы хотите сказать, что ПИД будет по разному работать если будет нагревать с +5 до +25 и с -5 до +18 ? с чего бы вдруг ему работать по разному при одинаковых настройках ?

IVM
28.06.2023, 16:14
а если ПИД использовать как нагреватель, при этом инвертировать температуру на входе ПИДа

Это ты писал ? "инвертировать температуру" - это что означает ?

melky
28.06.2023, 16:21
IVM Ну программно обмануть ПИД, если надо охлаждать с +5 до -18 сделать так, чтобы на вход ПИД попадала Т от -5 до +18 (образно). То есть чтобы ПИД считал, что он как бы нагревает и включить авто настройку. Сработает такое для программного ПИД или нет?

IVM
28.06.2023, 16:25
IVM Ну программно обмануть ПИД, если надо охлаждать с +5 до -18 сделать так, чтобы на вход ПИД попадала Т от -5 до +18 (образно). То есть чтобы ПИД считал, что он как бы нагревает и включить авто настройку. Сработает такое для программного ПИД или нет?

Если ПИД будет при автонастройке греть, а температура при этом будет падать, то ПИД будет еще сильнее греть и никакой автонастройки не получится.

melky
28.06.2023, 23:02
IVM вы прочтите внимательнее о чем я говорю, ПИД у нас программный, можно ли его обмануть так же программно, заставляя думать, что он греет, хотя на самом деле будет охлаждать?

Посмотрел в менеджере компонентов, не увидел там ПИД макроса с функцией авто настройки

SeraX
16.01.2024, 15:44
Здравствуйте. Можете скинуть проект автонастройки нагревателя? Не могу нигде найти, очень нужно для насосов на ВНС....