PDA

Просмотр полной версии : Не работают аналоговые входы ПР200



fffredi
19.06.2023, 13:52
Всем привет. Все 4 аналоговые входа на пр200 "замерли". Настроены на сопротивление. 4 датчика pt 1000. Всё работало нормально. Увидел, что показания не изменяются не на одном входе. Откинул один из датчиков, а показания так и остались без изменения и обрыв не видит. Кто нибудь сталкивался или как лечить?

Netadmin
19.06.2023, 14:04
первое что надо сделать, увидеть состояние аналоговых входов в настройках. дальше уже будет ясно, проблема в софте или железке

fffredi
19.06.2023, 14:05
первое что надо сделать, увидеть состояние аналоговых входов в настройках. дальше уже будет ясно, проблема в софте или железке

в настройках прибора состояние их также не изменяется.

Netadmin
19.06.2023, 14:07
в настройках прибора состояние их также не изменяется.

а конкретней "не изменяется" замерзло в одном состоянии ? или ...

fffredi
19.06.2023, 14:10
а конкретней "не изменяется" замерзло в одном состоянии ? или ...

да да, именно замерли в одном состоянии

fffredi
19.06.2023, 14:11
причём программа исполняется

Netadmin
19.06.2023, 14:12
на всех разное сопротивление ? сброс по питанию не помогает ?

fffredi
19.06.2023, 14:16
на всех разное сопротивление ? сброс по питанию не помогает ?

да на всех разное. как будто бы в один момент измерения замёрзли. Сброс по питанию не делал. Кстати, первое, что на ум пришло,но ПР управляет оборудованием котельной, боюсь как бы остальное не отказало.

Netadmin
19.06.2023, 14:24
как же он управляет если нет данных о температуре. сброс по питанию это первое что надо сделать.

fffredi
19.06.2023, 14:31
как же он управляет если нет данных о температуре. сброс по питанию это первое что надо сделать.

управляет клапанами подпитки по дискр. входам. А на этих аналоговых входах температуры охладителя и конденсата.

fffredi
19.06.2023, 14:32
ясно. спасибо. ну да, без сброса всё равно никак.

fffredi
19.06.2023, 15:18
как же он управляет если нет данных о температуре. сброс по питанию это первое что надо сделать.

Подскажите пожалуйста. К этой пр ещё подключен прм. Если вдруг окажется, что умерли аналог. входа, то при прошивке другого пр200 к нему нужно будет подключать этот прм? именно во время прошивки?

Netadmin
19.06.2023, 16:47
нет. прм управляется от пр. и пр-ке он при прошивке не нужен