PDA

Просмотр полной версии : МУ210-502



Aleksandr11sk11
17.06.2023, 18:53
Не работают выхода
Добрый день!
Ситуация следующая: сконфигурировал модуль вывода на выход 0-10В, в программе задаю значения на выход, в режиме онлайна значения на модуле есть, выход горит зеленым, но напряжения на выходе нет.
на клемму А01А подал +24 на клемму А01С подал минус, вольты меряю с А01В и А01С.
связь с модулем есть

kondor3000
17.06.2023, 20:17
Не работают выхода
Добрый день!
Ситуация следующая: сконфигурировал модуль вывода на выход 0-10В, в программе задаю значения на выход, в режиме онлайна значения на модуле есть, выход горит зеленым, но напряжения на выходе нет.
на клемму А01А подал +24 на клемму А01С подал минус, вольты меряю с А01В и А01С.
связь с модулем есть

Какое число записываете на выход, по какому адресу?
Нагрузку, 1-10 КОм пробовали подключить?

Aleksandr11sk11
17.06.2023, 20:33
число на выход 900 тип переменной UINT, 0х0bb8 адрес
нагрузку подключал 2кОм, меряю мультиметром ms8239c на вольтах постоянка
подобная ситуация на всех выходах. К ПЛК подключал и через шаблоны и как стандартное устройство, ситуация одна, никак не удается сдвинуть выход от 0. даже через конфигуратор записывал минимальное безопасное значение. На выходах все-равно 0

kondor3000
18.06.2023, 11:03
число на выход 900 тип переменной UINT, 0х0bb8 адрес
нагрузку подключал 2кОм, меряю мультиметром ms8239c на вольтах постоянка
подобная ситуация на всех выходах. К ПЛК подключал и через шаблоны и как стандартное устройство, ситуация одна, никак не удается сдвинуть выход от 0. даже через конфигуратор записывал минимальное безопасное значение. На выходах все-равно 0

Если у вас всё правильно, то пишите в техподдержку.

Aleksandr11sk11
18.06.2023, 14:16
написал, пока молчат.
может кто-нибудь прям подробно описать, как совершенно точно получить нужные значения на выходе с модуля? может я что не так делаю.

DmitriiAnyushin
24.04.2024, 09:18
Добрый день! Проконсультируйте пожалуйста по работе модуля МУ210-502.
В Owen Configurator настроил AO4 на 4..20 мА, AO5 на 0..10 В, остальные выходы отключил.
Для проверки подключил модуль к ModScan32.
Для АО4 подаю в регистр 3003 (в Modscan32 соответствует 43004 ) значение 375, в 43068 появляется 10000 соответственно. Индикатор горит зеленым, поставил резистор 550 Ом, но на выходе значение 02,5 мА (между В и С).
Для АО5 подаю в регистр 3004 (в Modscan32 соответствует 43005 ) значение 500, в 43069 появляется 5000 соответственно. Индикатор горит зеленым, поставил резистор 2 кОм, но на выходе значение 0 В (между В и С). Между А и В 24 В.
Если в регистрах меняю данные никаких изменений не происходит.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Фото и скрины приложил. Спасибо!

МихаилГл
24.04.2024, 10:46
Ток надо измерять последовательно нагрузке, а не параллельно, если я правильно понял выше фото...

DmitriiAnyushin
24.04.2024, 12:04
Подскажите пожалуйста:
1. Каким образом правильно произвести измерение последовательно нагрузке? Оторвал резистор от клеммы С - установил щупы на А и на оторванный конец резистора - ток 10 мА вне зависимости от значения в регистре 3003.
2. Как правильно подключить выход по напряжению? Измерял и последовательно и параллельно (и разными мультиметрами) - результат один и тот же