Есть панель СП307-Б/Р. Является мастером к ПЛК210.
В режиме онлайн симуляции с ПК float данные отображаются корректно. При загрузке в реальную панель - отображается неверные данные.
Что может влиять на различную работу одного и того же проекта?

Евгений Кислов
14.06.2023, 11:26
Приветствую

Есть панель СП307-Б/Р. Является мастером к ПЛК210.
В режиме онлайн симуляции с ПК float данные отображаются корректно. При загрузке в реальную панель - отображается неверные данные.
Что может влиять на различную работу одного и того же проекта?

Добрый день.
Выложите, пожалуйста, простейшие проекты для панели и ПЛК, с помощью которых можно будет повторить проблему с некорректным отображением float.

Paha1977
14.06.2023, 13:47
Убрали галку в свойствах проекта панели "изменить порядок регистров". Заработало на панели корректно.