PDA

Просмотр полной версии : weintek+пр200+пр200



ViktorKIp
10.06.2023, 21:19
Добрый день.
Помогите подключит две ПР200 к weintek MT8072IP, в интернете нечего не нашел.

ViktorKIp
10.06.2023, 21:23
Не могу привязать вторую пр200 к панели
68258

Dimensy
10.06.2023, 22:06
Делаете одно подключение.
А к регистрам ПР обращаетесь как Адрес#Регистр

ViktorKIp
10.06.2023, 22:31
Можно поподробнее?

ViktorKIp
10.06.2023, 22:32
1-Пр200 адрес 2
2-Пр200 адрес 4

ViktorKIp
10.06.2023, 22:36
И еще вопрос прки могут передавать сетевые настроики друг другу или надо все писать через панель?

Dimensy
10.06.2023, 22:49
1-Пр200 адрес 2
2-Пр200 адрес 4

Обращаемся к регистру 300 ПР1: 2#300
Обращаемся к регистру 450 ПР2: 4#450

Так же, если в настройках поставить номер станции по умолчанию 2, тогда к первому ПР можно обращаться просто но номеру регистра

Dimensy
10.06.2023, 22:52
И еще вопрос прки могут передавать сетевые настроики друг другу или надо все писать через панель?

Что значит передавать сетевые настройки? Или вы имеете ввиду, могут ли ПР-ки обмениваться между собой данными? - Нет не могут, панель должна прочитать данные с одного ПР и записать их в другое ПР

Dimensy
10.06.2023, 22:57
Могу дать инструкцию по EasyBuilder на русском языке. Правда она старенькая, но для первого знакомства пойдет

ViktorKIp
10.06.2023, 22:59
Блогадарю,давайте

ViktorKIp
10.06.2023, 23:00
Просто сроки горят.Панель +пр200 без проблем настраиваю.

Dimensy
10.06.2023, 23:07
Блогадарю,давайте

https://disk.yandex.ru/i/3AlPzhctW3aKLw

ViktorKIp
10.06.2023, 23:09
Мне бы простой проект 2 лампочки и два переключателя на разных при панели ,чтобы понять как это работает.буду очень блогадарен .

ViktorKIp
10.06.2023, 23:22
Надо было пр103 брать....

ViktorKIp
10.06.2023, 23:24
Просто у руководства хотелки бысто меняются.....по изернет было бы проще все настроить.

Dimensy
10.06.2023, 23:34
Мне бы простой проект 2 лампочки и два переключателя на разных при панели ,чтобы понять как это работает.буду очень блогадарен .

Ну, как-то так

ViktorKIp
10.06.2023, 23:44
68260
а вторую пр200 не надо прописывать?

ViktorKIp
10.06.2023, 23:54
68260
а вторую пр200 не надо прописывать?

Dimensy
10.06.2023, 23:56
Не надо, ко второй ПР вы обращаетесь через его адрес
68261

ViktorKIp
11.06.2023, 00:07
68262
было пр200-1 просто включало насосы

ViktorKIp
11.06.2023, 00:10
68263
теперь в автомате надо чтобы пр200-2 включало насосы через частотники,а с пр200-1 отправляло уровень на пр200-2 .

ViktorKIp
11.06.2023, 00:11
спасибо ,начало доходить!

ViktorKIp
11.06.2023, 17:44
https://owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=68265&d=1686490751

ViktorKIp
11.06.2023, 17:46
я так понимаю что только с пр200-1 и пр200-2 можно отправить на HMI....

ViktorKIp
11.06.2023, 18:07
с пр200-1 на пр200-2 можно передать сетевой адрес ?

1exan
11.06.2023, 18:32
с пр200-1 на пр200-2 можно передать сетевой адрес ?

Передачу может сделать мастер (панель) - вот только зачем?

ViktorKIp
11.06.2023, 22:05
Как это сделать?

bayk
11.06.2023, 23:19
Как это сделать?
В вайнтеке замечательные макросы есть. Еще и документированы очень подробно. Там черта лысого можно передать.

bayk
11.06.2023, 23:24
я так понимаю что только с пр200-1 и пр200-2 можно отправить на HMI....
Если пр200 с 2мя сетевыми картами, то можно отдельный сетевой обмен организовать напрямую.

ViktorKIp
12.06.2023, 16:49
68287
по такой схеме будет работать???

1exan
12.06.2023, 17:43
68287
по такой схеме будет работать???

Будет. В средней (на рисунке) ПР200 должно быть установлено два сетевых интерфейса.
Учтите, что в ПР200 ограничен объём памяти сетевых переменных области slave (особенно актуально для подключения к панели)

melky
13.06.2023, 08:39
Кто мешает сделать передачу через панель, согласно схеме из 21 поста, если она поддерживает скрипты?

medvedits
13.06.2023, 19:58
68263
теперь в автомате надо чтобы пр200-2 включало насосы через частотники,а с пр200-1 отправляло уровень на пр200-2 .

а одной ПР200 или с модулем расширения не обойтись? есть же аналоговые модули прм, зачем накручивать?
Если нет просто ПР200-2 ваше будет мастером для ПР200-1 и слейвом для HMI, в ней копируете из сетевых перенных мастера в сетевые слейва и наоборот (из слейва в мастер) если нужно управлять второй ПР200-2 (выключать выходы)

melky
14.06.2023, 08:51
medvedits установлены в разных местах на удалении. По этому и два ПР, если я правильно помню.

ViktorKIp
15.06.2023, 17:52
да правильно