PDA

Просмотр полной версии : Master RS-485



Barmaleyyy
05.06.2023, 13:56
Здравствуйте !

В общем наблюдаю такое с ведущим RS485...
Есть 4 регистра частотника 49999, 50009(0х06) на запись и 50199, 50209(0х03) на чтение,
занес переменные в настройках к ведомому устройству все 4 !
Идут они в таком порядке
1 - 50009 (0х06)
2 - 49999 (0х06)
3 - 50199 (0х03)
4 - 50209 (0х03)
Отрабатывают только 1 и 3, почему???

причем если на второй ставлю (0х10), то же самое 1 и 3...

kondor3000
05.06.2023, 14:29
Здравствуйте !

В общем наблюдаю такое с ведущим RS485...
Есть 4 регистра частотника 49999, 50009(0х06) на запись и 50199, 50209(0х03) на чтение,
занес переменные в настройках к ведомому устройству все 4 !
Отрабатывают только 1 и 3, почему???
причем если на второй ставлю (0х10), то же самое 1 и 3...
Будем гадать или проект выложите?

Barmaleyyy
05.06.2023, 14:35
68166
Вот скрин

kondor3000
05.06.2023, 15:12
68166
Вот скрин

Вот вам рабочий пример (11 Настройка обмена ИПП120 и ПЧВ1,2 по сети RS-485) , разбирайтесь сами
https://owen.ru/product/programmnoe_obespechenie_owen_logic/example

Barmaleyyy
05.06.2023, 18:55
Вот вам рабочий пример (11 Настройка обмена ИПП120 и ПЧВ1,2 по сети RS-485) , разбирайтесь сами
https://owen.ru/product/programmnoe_obespechenie_owen_logic/example

Спасибо, но вопрос в другом был...

kondor3000
05.06.2023, 19:00
Спасибо, но вопрос в другом был...
Сказал уже нужен проект, иначе сами

1exan
06.06.2023, 05:10
Здравствуйте !

В общем наблюдаю такое с ведущим RS485...
Есть 4 регистра частотника 49999, 50009(0х06) на запись и 50199, 50209(0х03) на чтение,
занес переменные в настройках к ведомому устройству все 4 !
Идут они в таком порядке
1 - 50009 (0х06)
2 - 49999 (0х06)
3 - 50199 (0х03)
4 - 50209 (0х03)
Отрабатывают только 1 и 3, почему???

причем если на второй ставлю (0х10), то же самое 1 и 3...

Возможно нужна некоторая задержка между запросами. Попробуйте поменять порядок сетевых переменных - что будет?

Barmaleyyy
06.06.2023, 10:31
[QUOTE=1exan;409902]Возможно нужна некоторая задержка между запросами. Попробуйте поменять порядок сетевых переменных - что будет?[/QUOT

добрый день, я пробовал сменить на разное время отправки и менял порядок, все равно отрабатывает 1 и 3
была бы возможность еще и регистры менять из программы... в общем что то непонятное, что за зверь такой...

Barmaleyyy
06.06.2023, 10:39
Вот вам рабочий пример (11 Настройка обмена ИПП120 и ПЧВ1,2 по сети RS-485) , разбирайтесь сами
https://owen.ru/product/programmnoe_obespechenie_owen_logic/example

Казалось бы, делаешь битовую маску выставляешь нужные биты и идет отправка числом в два байта...
А нет, там еще небольшая кучка костыльков...

Barmaleyyy
06.06.2023, 11:15
Сказал уже нужен проект, иначе сами


как я думаю этого должно быть достаточно для управления частотником

kondor3000
06.06.2023, 12:45
как я думаю этого должно быть достаточно для управления частотником

У вас две переменные с одинаковым (похожим) названием, неужели другую написать трудно, сами же запутаетесь 68177
Для записи функцией 0х06 в двух местах, не поставили галку Запись по изменению, см. скрин
Тайм -аут лучше поставить поменьше, например 10-50
А переменная MAV_FC1, адрес 50209, которая не читается, в проекте вообще отсутствует

Плюс не известно, как у вас с подавлением помех, есть ли экран на витой паре и резисторы 120 Ом на порту RS485 ?

Сергей0308
06.06.2023, 13:31
Тогда и я свои пять копеек добавлю, даже больше, ясновидящим побуду немного, в смысле, после добавления галки по изменению всё заработало, в смысле, ПР станет писать значение в переменную, если значение переменной будет меняться!

Barmaleyyy
06.06.2023, 15:36
У вас две переменные с одинаковым (похожим) названием, неужели другую написать трудно, сами же запутаетесь 68177
Для записи функцией 0х06 в двух местах, не поставили галку Запись по изменению, см. скрин
Тайм -аут лучше поставить поменьше, например 10-50
А переменная MAV_FC1, адрес 50209, которая не читается, в проекте вообще отсутствует

Плюс не известно, как у вас с подавлением помех, есть ли экран на витой паре и резисторы 120 Ом на порту RS485 ?

есть на частотнике включен
переменную немного попутал
все начало работать потихоньку
я понял если она в проекте не используется но объявлена, то и модбас ее не трогает
но все равно эта вся лабуда двигатель не запускает
командное слово меняется, но ничего не пашет

Сергей0308
06.06.2023, 15:46
есть на частотнике включен
переменную немного попутал
все начало работать потихоньку
я понял если она в проекте не используется но объявлена, то и модбас ее не трогает
но все равно эта вся лабуда двигатель не запускает
командное слово меняется, но ничего не пашет

Может неверную команду даёте, может ПЧ не настроен на управление по сети(RS485).

kondor3000
06.06.2023, 15:52
есть на частотнике включен
переменную немного попутал
все начало работать потихоньку
я понял если она в проекте не используется но объявлена, то и модбас ее не трогает
но все равно эта вся лабуда двигатель не запускает
командное слово меняется, но ничего не пашет

Это уже другой вопрос, посмотрите пример, фиксация частоты включена и ещё другие биты, скрин 68184
И так же включен бит Пуск, Командное слово должно быть 1148
А так же включено управление по сети в настройках.

Barmaleyyy
06.06.2023, 16:11
Это уже другой вопрос, посмотрите пример, фиксация частоты включена и ещё другие биты, скрин 68184
И так же включен бит Пуск, Командное слово должно быть 1148
А так же включено управление по сети в настройках.

вполне, все так и есть

Barmaleyyy
06.06.2023, 16:12
Это уже другой вопрос, посмотрите пример, фиксация частоты включена и ещё другие биты, скрин 68184
И так же включен бит Пуск, Командное слово должно быть 1148
А так же включено управление по сети в настройках.


и вот что он мне возвращает

kondor3000
06.06.2023, 16:20
и вот что он мне возвращает
И что? Бит управление не готово, бит привод не работает. Почему, читай выше

Barmaleyyy
06.06.2023, 16:34
И что? Бит управление не готово, бит привод не работает. Почему, читай выше

извините, что я должен там прочитать?
у меня перед глазами инструкция со всеми параметрами
все настроено!

Barmaleyyy
06.06.2023, 16:35
И что? Бит управление не готово, бит привод не работает. Почему, читай выше

у меня такое ощущение что вы ко мне просто придираетесь, вместо того чтобы организовать внятную и развернутую помощь...
диалог будто для галочки

Вы же прекрасно понимаете что я пытаюсь донести!
И мне в этом нужна помощь тех кто разбирается
а не угадывать что куда и где искать
накипело уже...

Barmaleyyy
06.06.2023, 16:56
И что? Бит управление не готово, бит привод не работает. Почему, читай выше

https://electrotest.ru/assets/file/danfoss-manual.pdf

вот параметры частотника, можете явно указать что я мог недовключить!!!